Bonjour,
Je reviens sur ce forum car c'est ici que j'avais trouvé le plus d'info pour asservir une chaudière par un contact sec (en recréant un système de modulation de puissance)
La solution décrite par allezlelosc me parait extrêmement intelligente et performante, mais un seul hic (pour moi) : la mise en oeuvre est franchement très au dessus de mes compétences (électronique, programmation, matériel, ...)
Bref c'est génial mais bien au dessus de mes moyens ^^
Du coup me suis creusé le pois chiche pour trouver un autre solution,
Le problème de base était donc de pouvoir retrouver la modulation de puissance proposé par le thermostat livré avec la chaudière (chez moi : "Eco radio system"), ou autrement dit, d'avoir plus que le principe "on/off" du contact sec.
De mon coté j'ai un investi dans un systeme Evohome ([THR993RT : boitier Evotouch THR928SRT + tête thermostatique THR092HRT] + BDR91A1000 (module permettant de gérer le contact sec, commandé par thermostat "central" THR928SRT),
Mon idée de base est que le boitier "Eco radio system" fesait ce que je cherche (modulation de puissance) mais qu'il n'est pas pilotable/connectable au thermostat honeywell THR928SRT
Je me suis donc mis en recherche d'un moyen de "duper" la télécommande de manière "automatique" ou du moins piloté par le thermostat honeywell
Le principe est le suivant (c'est très simple),
Le boitier gérant le contact sec a deux positions : voir image en pièce jointe

- bdr91.jpg (27.96 Kio) Consulté 13438 fois
sur cette image, on a :
à gauche : l'alimentation du boitier Bdr91 (N-L : Neutre-Phase)
à droite A-B-C : le contact sec
Le fonctionnement du boitier est hyper simple : il y a un interrupteur sur les bornes A-B-C : (visible en haut à droite sur l'image jointe ci dessus)
Le comportement normal est la suivant :
- demande de chauffage -> contact sec : le boitier connecte A et B,
- pas de demande de chauffage -> pas de contact sec : le boitier connecte A et C
une parti de l'astuce est ici, car au final on pas 1 mais 2 commandes : A-B ou A-C (et non pas A-B ou rien)
J'ai ouvert la télécommande "Eco radio system", et son principe de détection de la température est une thermorésistance (ou thermistance)
J'ai fait 2 test :
1) : si je shinte la thermorésistance (juste en reliant les 2 point de soudure de la thermorésistance sur la plaque électronique) la température passe à 0°C, (déjà, vous voyez surement le principe, mais je crains qu'il y ai une usure des composant car au final la termorésistance baisse fortement la tension, donc si on la shinte ... au mieux on va consommer de la pile, au pire je ne sais pas trop ...)
2) si je met une autre résistance (j'ai fait des tests avec plusieurs résistance de plusieurs valeur, c'est toujours pareil) : la température de la télécommande passe à 62.3°C (et voilààààààà)
Donc la solution est la suivante :
- j'ai soudé 2 câbles sur les points de soudure de la thermorésistance (+ un petit trou au dos de la télécmmande "Eco radio System" pour sortir ces 2 cable)
- sur un de ces 2 câble j'ai soudé un résistance (1kohms, mais si vous mettez plus ça marche pareil ; moins aussi peut être)
- j'ai connecté ces deux cable sur les bornes A-C du bdr91 (boitier gérant le contact sec)
Le comportement est le suivant :
- Quand il n'y a pas de demande : le boitier gérant le contact sec (bdr91) ferme A-C,
- du coup ma télécommande voit une température de 63.2°C, donc elle ne lance pas ma chaudière,
- quand il y a demande de chauffage : le boitier bdr91 ferme A-B, ce qui a pour effet de retirer la résistance du circuit, et donc la télécommande "Eco radio system" retrouve la température détecté par la thermistance,
Il suffit donc alors de paramétrer la télécommande pour lui demander une température supérieure à celle de la pièce dans laquelle elle est, et quand le shinte se retire, elle lance la chaudière,
Quand la température est atteinte, le boitier bdr91 repose le shinte, la télécommande repasse à 62.3°C et arrête la chaudière,
Du fait que ce soit la télécommande "Eco radio system" qui pilote la chaudière, il y a toujours le principe de modulation de puissance,
Voilà =)
2 câbles, 2 points de soudure, 1 résistance : c'est plus dans mes cordes ^^