Elo,
Pour ce qui est de l’écran, j'ai tenté le downgrade du firmware et rien, toujours le bandeau avec le wifi et autres infos... J'ai donc fait une upgrade vers la version ESP_Easy_mega_20211105_normal_ESP8266_4M1M Nov 5 2021 et là, BINGO, l'option dans la section écran qui permet de virer le "header"

plus de place sur l’écran.
Ensuite, j'ai voulu vérifier la véracité des données du MH-Z19C, je me suis donc procuré au boulot une centrale d'acquisition et un capteur de CO2 pour comparer.

- co2.800.600.jpg (184.26 Kio) Consulté 2593 fois
Comme vous pouvez le voir, l'affichage de l'Aircan montre 376 PPM et la centrale 0.038% (suffit de multiplier les % par 10 000 pour avoir des PPM) donc ça colle
Si vous êtes observateur, vous constaterez que la mesure est en dehors de l’échelle du MH-Z19 (400 à 5000 PPM).
Oui, j'ai "étalonné" mon capteur. Habitant à la campagne, j'ai sorti l'ensemble de mesure et ai constaté que mon capteur "étalon" tombait à 0% de CO2, ce qui est étonnant car la valeur de référence en extérieur est de 400PPM (magie de la campagne ?

). J'ai donc relié la pin HD au moins de l'alim pendant 7 secondes pour étalonner le point 0 du capteur et ensuite j'ai soustrait 400 dans la config du capteur sous Espeasy.

- esp.co2.png (15.31 Kio) Consulté 2593 fois
J'ai ensuite lancé une acquisition sur 5 jours pour faire la comparaison:
le MH-Z19C:

- co2.MH-Z19C.png (40.44 Kio) Consulté 2593 fois
Le capteur "étalon":

- co2.Ahlborn.png (40.49 Kio) Consulté 2593 fois
Bin dis donc, ça semble très proche tout ça

Ce que l'on constate c'est que le MH-Z19 ne tombe jamais à 0 comme l'autre, il n'est pas aussi sensible à de si faibles concentrations.
Nous avons, d’après mes mesures, un capteur de CO2 assez fiable pour une somme modique comparé à ce qui se vend pour surveiller l'air dans les classes d'école (autour de 400€), dommage, ça ferait de bon TP
J’espère trouver le matériel pour faire la comparaison avec le capteur SDS011 et vous faire part de mes résultats.
Merci à l'auteur de ce post qui m'a bien occupé