Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Publié : 24 juin 2020, 15:38
par Guigui
Bonjour a tous !



J'ai récemment épluché mes factures d’électricité et je me suis rendu compte que mon abonnement HP/HC ( 15 kva / Full électrique chez moi :( ) n’était pas rentable du tout et qu'il m'imposait des contraintes horaires... imposées !

Donc j'ai décidé de passer en option base.


Je vais donc simuler le signal avec un interrupteur journalier https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... a-1-module et un https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... f-1-module



La documentation donne les informations suivantes
CABLAGE INTER_HORAIRE.png
CABLAGE INTER_HORAIRE.png (37.64 Kio) Consulté 4253 fois
et
Contacteur HC.png
Contacteur HC.png (24.48 Kio) Consulté 4253 fois


Je me posait la question sur ce pictograme
picto_electrique.png
picto_electrique.png (4.17 Kio) Consulté 4253 fois


Est-ce nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 ou c'est pour un phase "pilotante"

Le pictogramme m'est inconnu!



Fort de ces infos je vais câbler l'ensemble comme ceci:
Cablage_cumulus.png
Cablage_cumulus.png (712.23 Kio) Consulté 4253 fois


N’étant pas électricien alors je voudrais savoir si mon schéma est correct.


Je vous remercie par avance !

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Publié : 24 juin 2020, 16:38
par Keros
Je ne suis pas électricien mais ton schéma me semble correct.

Concernant le pictogramme, je le comprends comme une coupure de ligne avec une protection de 16A (un disjoncteur).

Attends un deuxième avis ;)

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Publié : 26 juin 2020, 07:41
par denis_brasseur
Guigui a écrit : 24 juin 2020, 15:38

Est-ce nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 ou c'est pour un phase "pilotante"

Le pictogramme m'est inconnu!

https://www.123elec.com/fonctionnement- ... 3%A9tique.

Il s'agit du symbole d'une protection thermique, protection contre les surcharges, calibre maxi 16 A.

Le module est équipé d'un contact sec, Il est donc bien nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 via une protection type disjoncteur modulaire (protection magnéto thermique).
L'avantage du contact sec est de pouvoir utiliser un circuit de commande différent de la tension d'alimentation (12 ou 24 v par exemple), mais maxi 250 v.

Pour moi, ton schéma est correct.

Tu pourrais également à la place utiliser un module te permettant de gérer les horaires de mise en route de ton chauffe eau depuis domoticz via un script ou via la fonction planification d'un switch.
Cela me permet de mettre en route le chauffe eau à distance le vendredi matin afin de l'eau chaude quand j'arrive chez moi le vendredi soir.

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Publié : 26 juin 2020, 12:52
par vil1driver
Salut,

Curieuse idée.

Sans tarif HC rien ne sert de fonctionner comme si..

Laisse ton chauffe eau en marche continue, il consomme moins à maintenir qu'à remonter la température, comme tout chauffage.

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Publié : 29 juin 2020, 11:26
par romain1206
pareil aucun interet de faire ca.

on utilise un contacteur Jour/nuit pour l'économie de courant

ton cumulus a un thermostat, une fois a la bonne température il ne chauffe plus