Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par frenchyyii »

Tu as bien du bol car moi ils me font galérer. Je n'ai même plus la température sur un d'eux.
Le plus galère c'est que je n'ai aucune idée des adresses des différentes alarmes....

D'ailleurs si tu as l'occaz je veux bien un screen de ces capteurs dans tes devices (là ou il y a leurs adresses 0000237 ,000022c etc)

Merci
Flintstones
Messages : 41
Inscription : 20 janv. 2015, 22:56

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par Flintstones »

j'en ai pris 2 de plus avec la promo d'orange.
Pas de probleme particuliers avec les 2 nouveaux pour l’association mais il ne remontent pas la température comme le premier ???
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par js-martin »

Voici la capture demandée par frenchyyii pour mon ancien détecteur (7 lignes dont la température) :

Code : Tout sélectionner

	27	UZB Sigma	0000429	1	Détecteur fumée couloir RDC	Lighting 2	ZWave	Off	-	35	Ensemble non utiliséRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
	
  Turn On	28	UZB Sigma	000042C	1	Alerte température couloir RDC	Lighting 2	ZWave	Off	-	35	Ensemble non utiliséRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
  
  Turn On	29	UZB Sigma	0000435	1	Burglar	Lighting 2	ZWave	Off	-	35	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
  
  Turn On	30	UZB Sigma	0000436	1	Power Management	Lighting 2	ZWave	Off	-	35	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
  
  Turn Off	31	UZB Sigma	0000437	1	System	Lighting 2	ZWave	On, Level: 255 %	-	35	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
  
  Turn On	32	UZB Sigma	0000428	1	General	Lighting 2	ZWave	Off	-	35	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 15:28:05
  
  	33	UZB Sigma	0401	1	RDC couloir	Temp	TFA 30.3133	21.8 C	-	35	Ensemble non utiliséRenommer le dispositif Log	2016-01-17 13:20:09

Maintenant, le nouveau (de la promo Orange) : 9 lignes mais pas de température :

Code : Tout sélectionner


  Turn Off	153	UZB Sigma	0000828	1	General	Lighting 2	ZWave	On, Level: 255 %	-	100	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn Off	152	UZB Sigma	0000837	1	System	Lighting 2	ZWave	On, Level: 255 %	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	151	UZB Sigma	0000836	1	Power Management	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	150	UZB Sigma	0000835	1	Burglar	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	149	UZB Sigma	000082C	1	Heat	Lighting 2	ZWave	Off	-	100	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	148	UZB Sigma	0000829	1	Smoke	Lighting 2	ZWave	Off	-	100	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	147	UZB Sigma	0000800	1	Sensor	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:24
  
  Turn On	146	UZB Sigma	0000832	1	Alarm Level	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
  
  Turn On	145	UZB Sigma	0000833	1	Alarm Type	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Ajouter un interrupteur/luminaireRenommer le dispositif Log	2016-01-17 19:23:46
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par js-martin »

Paramètres du contrôleur qui remonte bien la température :

Code : Tout sélectionner

1. Fibaro Smoke Sensor sensitivity:

medium

There are 3 levels of sensitivity to smoke presence. Level 1 means the highest sensitivity. Rising the parameter value lowers the sensitivity to smoke presence.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

2. Z-Wave notifications status:

exceeding temp...

This parameter allows to activate excess temperature and/or enclosure opening notifications sent to the main controller.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

3. Visual indicator notifications status:

all notif. enabled

This parameter allows to activate visual indications but does not apply to major alarms, such as FIRE, TROUBLE and LOW BATTERY ALARM.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

4. Sound notifications status:

all notif. disabled

This parameter allows to activate sound signals but does not apply to major alarms, such as FIRE, TROUBLE and LOW BATTERY ALARM.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

10. Configuration of control frames in BASIC command class:

BASIC ON-OFF enabled

This parameter defines which frames will be sent in the 2-nd Association Group (FIRE ALARM).
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

11. BASIC ON frame value: 
255
 (Réel: 255)

BASIC ON frame is sent in case of smoke presence detection and FIRE ALARM triggering. Available settings: (1 - 99) or 255. Default setting: 255
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

12. BASIC OFF frame value: 
0
 (Réel: 0)

BASIC OFF frame is sent in case of FIRE ALARM cancellation. Available settings: (1 - 99) or 255. Default setting: 255
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

13. Alarm broadcast:

inactive

A value other than 0 means that alarms are being sent in broadcast mode, i.e. to all devices within a Fibaro Smoke Sensor's range.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

20. Temperature report interval: 
12
 (Réel: 12)

Time interval between consecutive temperature reports. Report is sent when new temperature value is different from the one previously reported - according to the set hysteresis (parameter 21). Available settings: 0,1-8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 1 (10s)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

21. Temperature report hysteresis: 
10
 (Réel: 10)

The temperature report will only be sent if there is a difference in temperature value from the previous value reported, defined in this parameter (hysteresis). Available settings: 1 – 100 (in 0,1°C steps). Default setting: 10 (1°C)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

30. Temperature threshold: 
55
 (Réel: 55)

Temperature value measured by the built-in temperature sensor above which the excess temperature notification is sent. Available settings: 1 – 100. Default setting: 55 (55°C)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

31. Excess temperature signaling interval: 
1
 (Réel: 1)

Time interval of signaling (visual indication/sound) excess temperature level. Available settings: 1 – 8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 1 (10s)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

32. Lack of Z-Wave range indication interval: 
180
 (Réel: 180)

Time interval of signaling (visual indication/sound) lack of Z-Wave range. Available settings: 1 – 8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 180 (30min)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

2000. Wake-up Interval: 
21600
 (Seconds) (Réel: 21600)
Je cherche ce qui peut expliquer l'absence de température sur celui qui est plus récent (Orange)...

Voici la configuration par défaut :

Code : Tout sélectionner

1. Fibaro Smoke Sensor sensitivity:

medium

There are 3 levels of sensitivity to smoke presence. Level 1 means the highest sensitivity. Rising the parameter value lowers the sensitivity to smoke presence.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

2. Z-Wave notifications status:

all notif. disabled

This parameter allows to activate excess temperature and/or enclosure opening notifications sent to the main controller.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

3. Visual indicator notifications status:

all notif. disabled

This parameter allows to activate visual indications but does not apply to major alarms, such as FIRE, TROUBLE and LOW BATTERY ALARM.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

4. Sound notifications status:

all notif. disabled

This parameter allows to activate sound signals but does not apply to major alarms, such as FIRE, TROUBLE and LOW BATTERY ALARM.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

10. Configuration of control frames in BASIC command class:

BASIC ON-OFF enabled

This parameter defines which frames will be sent in the 2-nd Association Group (FIRE ALARM).
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

11. BASIC ON frame value: 
255
 (Réel: 255)

BASIC ON frame is sent in case of smoke presence detection and FIRE ALARM triggering. Available settings: (1 - 99) or 255. Default setting: 255
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

12. BASIC OFF frame value: 
0
 (Réel: 0)

BASIC OFF frame is sent in case of FIRE ALARM cancellation. Available settings: (1 - 99) or 255. Default setting: 255
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

13. Alarm broadcast:

inactive

A value other than 0 means that alarms are being sent in broadcast mode, i.e. to all devices within a Fibaro Smoke Sensor's range.
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

20. Temperature report interval: 
12
 (Réel: 12)

Time interval between consecutive temperature reports. Report is sent when new temperature value is different from the one previously reported - according to the set hysteresis (parameter 21). Available settings: 0,1-8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 1 (10s)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

21. Temperature report hysteresis: 
10
 (Réel: 10)

The temperature report will only be sent if there is a difference in temperature value from the previous value reported, defined in this parameter (hysteresis). Available settings: 1 – 100 (in 0,1°C steps). Default setting: 10 (1°C)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

30. Temperature threshold: 
55
 (Réel: 55)

Temperature value measured by the built-in temperature sensor above which the excess temperature notification is sent. Available settings: 1 – 100. Default setting: 55 (55°C)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

31. Excess temperature signaling interval: 
1
 (Réel: 1)

Time interval of signaling (visual indication/sound) excess temperature level. Available settings: 1 – 8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 1 (10s)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

32. Lack of Z-Wave range indication interval: 
180
 (Réel: 180)

Time interval of signaling (visual indication/sound) lack of Z-Wave range. Available settings: 1 – 8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Default setting: 180 (30min)
Last Update: 2016-01-17 19:21:54

2000. Wake-up Interval: 
21600
 (Seconds) (Réel: 21600)

J'ai beau mettre les mêmes paramètres, le problème semble ailleurs :

- Fibaro a modifié son équipement ?
- C'est une série défectueuse et Orange s'en sépare ?
- Il y a un paramétrage particulier ? Pour ce cas, j'avoue ne pas voir où...
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par js-martin »

Je creuse toujours :

rien au niveau du hardware (ou je n'ai rien vu) :
interieur_detect_fumee.JPG
interieur_detect_fumee.JPG (162.87 Kio) Consulté 9859 fois
les versions semblent identique (le plus récent est à gauche)

par contre, au niveau du controleur, je vois que l'ancien est reconnu en Zwave et le nouveau en Zwave+ avec des paramètres nouveaux... c'est peut-être cela qui cause problème. Toutefois, la température à 0,0°C me laisse perplexe.

Ancien :
Capture_ancien_modele_fumee.JPG
Capture_ancien_modele_fumee.JPG (56.17 Kio) Consulté 9859 fois
Nouveau :
Capture_nouveau_modele_fumee.JPG
Capture_nouveau_modele_fumee.JPG (55.95 Kio) Consulté 9859 fois

Je ne connais pas ces histoires de déclaration mais lorsque je vois ces deux lignes déclarées dans manufacturer_specific.xml :

Code : Tout sélectionner

<Product type="0c00" id="1000" name="FGSS101 Smoke Sensor" config="fibaro/fgss101.xml" />
      <Product type="0c02" id="1002" name="FGSD102 Smoke Detector" config="fibaro/fgsd102.xml" />
il y a peut-être un truc à déclarer sachant que dans la dernière version zwave+, il y a un paramètre en plus ("sensor") juste avant la température...


Des idées ?
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
frenchyyii
Messages : 310
Inscription : 16 oct. 2015, 06:29

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par frenchyyii »

Merci pour ton retour.
Alors déjà la température je l'ai eue lors de mes premiers branchements. Celà n'est donc certainement pas un problème hard mais soft.
Pourquoi par contre maintenant pourquoi je ne l'ai plus .... bonne question sachant que j'ai également perdu celle de ma 2e sonde.

Je penche plutôt pour un souci DZ depuis une mise à jour (en as tu fait une ?) ou selon la version soft du stick.
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par js-martin »

Je suis en V2.4088 sous domoticz (béta mais pas la dernière)

Je suis en Version: 1.3-550-g4a2b2e5 avec OpenZWave (UZB de Sigma)

Ce qui m'étonne le plus, c'est que la température est bien vu par ma clé Zwave mais que la valeur reste à 0.0 pour mes deux nouveaux détecteurs de fumée (alors que l'ancien remonte parfaitement la température)

Sur les nouveau il y a une ligne "Sensor" en plus... cela peut causer ces dysfonctionnements non ??

Nouveau :

Basic: 0
Sensor:
Temperature: 0.0


Ancien :

Basic: 0
Temperature: 21.4
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
zamac50
Messages : 13
Inscription : 20 janv. 2016, 13:58

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par zamac50 »

Pour ma part, j'ai acheté 4 fgsd002 avec la promo d'orange à 9€. J'ai la dernière version beta domoticz 4269. Sur les 4 détecteurs, 3 me donnent la température et les autres paramètres mais 1 n'indique pas la température malgré 2 réinitialisations. Est-ce un défaut de ce capteur ? Un bug domoticz semble peu probable puisque cela fonctionne pour les 3 autres.
Gaz
Messages : 224
Inscription : 17 oct. 2015, 10:30

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par Gaz »

Bonsoir,
Idem pour moi, j'ai acheté 4 modules, 2 on remonter la température dés l'inclusion, pour le 3eme après 10mins dans dispositifs la ligne température est apparu, par contre pour le 4eme pas de miracle encore la température est absente :shock:
Dernière modification par Gaz le 20 janv. 2016, 22:08, modifié 1 fois.
zamac50
Messages : 13
Inscription : 20 janv. 2016, 13:58

Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002

Message par zamac50 »

Bizarrement, mon 4e capteur fgsd002 vient de m'envoyer la température. Je n'ai pas fait de mise à jour. Je l'avais réinitialisé 2 fois sans succès. Aujourd'hui, au bout de 8 heures, la température apparaît. Curieux.
Répondre