Forum dédié au Rfxcom et consorts utilisant les fréquences 433 et 866 MHz.
Pour les questions concernant les RFLINK, merci d'utiliser le forum spécifique en dessous.
jahlex
Messages : 49 Inscription : 29 août 2016, 21:50
Message
par jahlex » 05 sept. 2016, 21:26
Salut.
J'ai reçu mon pack Otio EHS 5050.
Alors j'ai 3 prises qui fonctionnent très bien avec Domoticz mais une récalcitrante que je ne retrouve pas dans Domoticz. Une idée ?
RFXtrx433e
Firmware version = 1006
Firmware type = Type2
Hardware version = 1.3
deennoo
Messages : 4036 Inscription : 25 janv. 2015, 02:00
Message
par deennoo » 05 sept. 2016, 22:11
est ce que tu l'as essayer en la plaçant a coté de ton rfx ? la portée n'est pas magnfique sur ces prises
jahlex
Messages : 49 Inscription : 29 août 2016, 21:50
Message
par jahlex » 05 sept. 2016, 22:34
Testé initialement sur la même prise que les 3 autres, dans la même pièce et à moins de 3m du RFX. Les autres ont donné un niveau de signal à 8.
Je viens de brancher la récalcitrante sur une prise à 50cm du RFX. Pas mieux.
La prise fonctionne, elle remonte bien sur la centrale OTIO.
Je sèche un peu là...
deennoo
Messages : 4036 Inscription : 25 janv. 2015, 02:00
Message
par deennoo » 06 sept. 2016, 07:43
Ton domoticz est bien en mode "inclusion ajout de matériel ?"
jahlex
Messages : 49 Inscription : 29 août 2016, 21:50
Message
par jahlex » 06 sept. 2016, 09:27
Oui.
Alors finalement c'est bon, je l'ai laissé branchée, lui ai signifié tout mon mépris et je l'ai ignorée. D'après les courbes, prise de remords, elle a décidé de se montrer à Domoticz à 1h05.
Merangle
Messages : 81 Inscription : 18 mars 2015, 23:04
Message
par Merangle » 23 oct. 2016, 10:15
Bonjour
Quelqu'un a-t-il utilisé cette prise avec Domoticz ?
Peut-elle être utilisée à la place des wattmetres du pack Otio EHS5050 ?
Sachant que je n'ai besoin que d'un wattmetre....
Merci de votre avis.
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
jahlex
Messages : 49 Inscription : 29 août 2016, 21:50
Message
par jahlex » 23 oct. 2016, 10:22
Salut.
Cette prise marchera avec Domoticz. C'est la même que celles du pack OTIO.
En revanche, attention :
- la portée de ces prises n'est vraiment pas terrible
- il faut impérativement un firmware Type 2 sur le RFXTRX (si c'est ce que tu utilises)
Merangle
Messages : 81 Inscription : 18 mars 2015, 23:04
Message
par Merangle » 23 oct. 2016, 10:37
Bonjour
Merci pour cette réponse rapide
Je suis en
Version: Type2/1002
Est-ce suffisant ou faut-il upgrader (je crois que tu es en version 1006)
Faut-il activer un protocole particulier autre que AC, Arc, X10 ?
Merci pour l'information
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
jahlex
Messages : 49 Inscription : 29 août 2016, 21:50
Message
par jahlex » 23 oct. 2016, 10:52
Je pense que ça doit marcher en 1002. Perso je mets régulièrement à jour. 1007 actuellement.
Le protocole à utiliser est Conrad RSL.
Merangle
Messages : 81 Inscription : 18 mars 2015, 23:04
Message
par Merangle » 23 oct. 2016, 11:04
Merci
Bonne journée
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise