RFXmeter counter

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Jeff
Messages : 1007
Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Localisation : Rennes (35)

RFXmeter counter

Message par Jeff »

J'essaye d'utiliser le rfxmeter en counter, je lui envoi 4 et il m'affiche 400.
J'envoi ceci

Code : Tout sélectionner

myx10.RFXmeter(13,0,4); //
En jouant sur les valeurs de configuration pour les compteurs électrique, l'eau, le gaz, je peux faire varier cette valeur à ma guise.
Si je mets la valeur à 100 aux trois, j'obtiens 4 pour élec, gaz et eau.

Mais pour counter j'obtiens : 400.
Si j'envoie 0,04, j'obtiens : 0

Je suis passé à la dernière version béta, mais l'autre avant était pareil .
Version: 3.6149
RFlink : V45.9

Merci de votre aide.
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Jeff
Messages : 1007
Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Localisation : Rennes (35)

Re: RFXmeter counter

Message par Jeff »

Problème trouvé, cela vient du RFlink , cela marche très bien avec mon RXFCOM
3 avec RFXCOM
300 avec RFlink V45.9
RXFCOM_counter.png
RXFCOM_counter.png (4.23 Kio) Consulté 3848 fois
rflink_counter.png
rflink_counter.png (4.75 Kio) Consulté 3848 fois
@Deennoo, tu peux remonter le problème, merci :D
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Répondre