[Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
salut Frankdreb
je te remercie pour ce tuto cela fait un bout de temps que je cherche une solution simple et de plus cela fonction super bien encore merci
je te remercie pour ce tuto cela fait un bout de temps que je cherche une solution simple et de plus cela fonction super bien encore merci
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Encore une question svp :
Merci
Est-ce que ce point est résolu dans les versions plus récentes de l'algo ?allezlelosc a écrit :#les défauts :
- en maintenant le rapport cyclique à 50%, la valeur moyenne de la température de départ de la chaudière dérive en diminuant, ce qui entraine que la sortie du fichier PID dérive elle vers 100% et donc un rapport cyclique de 100% --> le système se met à pomper et dans des proportions non compatibles avec le confort et les performances énergétiques.
Merci
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour Jdiogon,
je ne suis pas convaincu que l'on puisse vraiment contrôler finement avec le rapport cyclique. Allezlzlosc a semble-t-il rencontré les mêmes problèmes.
Mes tentatives en conrolant le moteur et en "fakant" les contacts de butées commencent à fonctionner ........
Je vous tiens au courant.
A plus
Polo
je ne suis pas convaincu que l'on puisse vraiment contrôler finement avec le rapport cyclique. Allezlzlosc a semble-t-il rencontré les mêmes problèmes.
Mes tentatives en conrolant le moteur et en "fakant" les contacts de butées commencent à fonctionner ........
Je vous tiens au courant.
A plus
Polo
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Argh je viens de commander le relais et tout pour le faire chez moi, sur la base de l'algo avec PWM.
J'ai l'impression que certains ici disent que ça fonctionne bien, non ?
Tu peux en dire plus sur la manière dont tu essaies toi ?
J'ai l'impression que certains ici disent que ça fonctionne bien, non ?
Tu peux en dire plus sur la manière dont tu essaies toi ?
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
BonsoirJdiogon,
tu me diras ce que le relais donne comme résultats.
De mon coté, je mets la chaudière en manuel en réglant la température assez haute et je module la température en contrôlant directement la vanne 3 voie . Comme indiqué plus haut, la chaudière ne "voyant "plus la vanne la déclare en panne et du coup limite la température à 50°. Cela me suffit quand la température extérieure est > à 5° mais limite en dessous.
J'essaie donc de simuler la vanne pour la chaudière . c'est ce que je fais en ce moment.
Pour cela j'utilise une carte WEMOS D1 , ESPEASY, une carte 4 relais pour les commande de la vannes (2) et la simulation des butées de la vanne ( 2).
La partie régulation est assez simple car avec des robinets thermostatiques il suffit d'envoyer une eau suffisamment chaude dans le circuits et faire une petite correction 2à 4 fois par jour en fonction de la température extérieure si elle ne varie pas trop vite.
Tiens nous au courant de tes résultats , je suis très intéressé car ma solution n'est pas des plus simple .
Merci d'avance.
Polo
tu me diras ce que le relais donne comme résultats.
De mon coté, je mets la chaudière en manuel en réglant la température assez haute et je module la température en contrôlant directement la vanne 3 voie . Comme indiqué plus haut, la chaudière ne "voyant "plus la vanne la déclare en panne et du coup limite la température à 50°. Cela me suffit quand la température extérieure est > à 5° mais limite en dessous.
J'essaie donc de simuler la vanne pour la chaudière . c'est ce que je fais en ce moment.
Pour cela j'utilise une carte WEMOS D1 , ESPEASY, une carte 4 relais pour les commande de la vannes (2) et la simulation des butées de la vanne ( 2).
La partie régulation est assez simple car avec des robinets thermostatiques il suffit d'envoyer une eau suffisamment chaude dans le circuits et faire une petite correction 2à 4 fois par jour en fonction de la température extérieure si elle ne varie pas trop vite.
Tiens nous au courant de tes résultats , je suis très intéressé car ma solution n'est pas des plus simple .
Merci d'avance.
Polo
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Ok je te tiendrai au courant.
En effet on doit pouvoir piloter avec un thermostat connecté "classique" on/off en jouant sur la circulation et en fixant la température de l'eau.
Mais on perd l'intérêt de la chaudière à condensation, non ?
Et, comme tu le dis, ce n'est pas des plus simples.
En effet on doit pouvoir piloter avec un thermostat connecté "classique" on/off en jouant sur la circulation et en fixant la température de l'eau.
Mais on perd l'intérêt de la chaudière à condensation, non ?
Et, comme tu le dis, ce n'est pas des plus simples.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour,
j'ai eu le temps de creuser ces dernières heures et je suis très content de mes résultats.
J'ai abandonné l'idée de commander la vanne 3 voies car cela devenait compliqué en programmation et en matériel , donc peu fiable.
Durant tout ce temps je laissais ma chaudière en manuel en corrigeant de temps en temps la température quand je faisais des essais. Du coup, cela m'a donné l'idée d'essayer de commander la chaudière par les boutons + et - de la platine !
Je la démonte et constate que les boutons sont très accessibles
.
Ni une , ni deux je soude 3 petits fils que je connecte à mes relais de ma Wemos puis sous domoticz, je pilote ces relais par des commandes de type interrupteur pulse , essai 1s , trop long , 500ms parfait
Maintenant, je peux commander la température de sortie de 5° en 5° ! en plus très simplement , sans truander la chaudière ! le tout pour moins de 10€ et quelques bouts de fils
Je pense que je vais utiliser un 3 ième relais pour piloter le mode "manuel"/Auto ce qui me permettra de laisser ma chère et tendre reprendre la main avec la commande Frisquet si besoin .
La journée commence très bien !
Du baume au cœur pour faire passer la tristesse de la disparition de Johnny
Polo
j'ai eu le temps de creuser ces dernières heures et je suis très content de mes résultats.
J'ai abandonné l'idée de commander la vanne 3 voies car cela devenait compliqué en programmation et en matériel , donc peu fiable.
Durant tout ce temps je laissais ma chaudière en manuel en corrigeant de temps en temps la température quand je faisais des essais. Du coup, cela m'a donné l'idée d'essayer de commander la chaudière par les boutons + et - de la platine !
Je la démonte et constate que les boutons sont très accessibles
Ni une , ni deux je soude 3 petits fils que je connecte à mes relais de ma Wemos puis sous domoticz, je pilote ces relais par des commandes de type interrupteur pulse , essai 1s , trop long , 500ms parfait
Maintenant, je peux commander la température de sortie de 5° en 5° ! en plus très simplement , sans truander la chaudière ! le tout pour moins de 10€ et quelques bouts de fils
Je pense que je vais utiliser un 3 ième relais pour piloter le mode "manuel"/Auto ce qui me permettra de laisser ma chère et tendre reprendre la main avec la commande Frisquet si besoin .
La journée commence très bien !
Du baume au cœur pour faire passer la tristesse de la disparition de Johnny
Polo
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Du coup j'ai plein de questions pour toi 
- Quand tu agis sur la température de l'eau de la chaudière en fait, tu la bascules donc en manu, et elle gère ensuite le circulateur toute seule ?
- Tu as des photos et / ou des explications plus précises des branchements ? Je ne suis pas assez connaisseur.
- De quel module parles-tu pour piloter ça ? Penses-tu que ce soit possible avec les pins GPIO de mon pi plutôt ? Ou avec le module TCW112-CM que je viens de commander pour ne pas avoir à acheter autre chose ?
Si ta solution est plus fonctionnelle je choisirai peut-être celle ci.
Si je comprends bien, l'idée est exactement la même (l'algo est le même, etc) mais c'est la manière d'agir/de commander qui est différente.
- Quand tu agis sur la température de l'eau de la chaudière en fait, tu la bascules donc en manu, et elle gère ensuite le circulateur toute seule ?
- Tu as des photos et / ou des explications plus précises des branchements ? Je ne suis pas assez connaisseur.
- De quel module parles-tu pour piloter ça ? Penses-tu que ce soit possible avec les pins GPIO de mon pi plutôt ? Ou avec le module TCW112-CM que je viens de commander pour ne pas avoir à acheter autre chose ?
Si ta solution est plus fonctionnelle je choisirai peut-être celle ci.
Si je comprends bien, l'idée est exactement la même (l'algo est le même, etc) mais c'est la manière d'agir/de commander qui est différente.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonsoir Jdiogon
pour répondre à tes questions :
- 1 : en manuel, le circulateur tourne dès qu'une led de température est allumée. Depuis longtemps, je gérais mes absence par un thermostat NetAtmo que je peux piloter par mon téléphone de n'importe où via ma box. Soit je programme mon heure de retour soit quand je sais je le remets en route quand je veux. Maintenant, je peux régler la température de sortie comme je veux par mon domoticz auquel j'accède également de n'importe où. OK ?
- 2 : Photos : j'essaie de faire ça dans la journée demain . Pour la commande , j'utilise 2 sorties GPIO de ma carte Wemos, ce pourrait être une raspberry, pour commander 2 relais d'une carte interface relais ( https://www.ebay.fr/itm/5V-4-Channel-Re ... 2749.l2649 par exemple ) afin d'isoler les 2 systèmes.
Le contact relais fait l'équivalent de l'appui sur le bouton + ou - chaud .
- 3 : Les avantages de la carte relais sus-nommée par rapport à ton module relais : il y a 4 relais (tu pourras en trouver avec 2 éventuellement), son prix 3.5€, en 5V tout simplement , opto isolée, compatible PI, Arduino, ...... Sur ton module je n'ai cru voir qu'un seul relais , il t'en faudra 2. Pourras-tu faire des pulses de 0.5s avec ton module ? Essaie de le renvoyer même si tu perds un peu d'argent car avec le prix tu peux te payer une Pi 3 et plein de relais ....
Je n'ai pas encore commencé la régulation proprement dite ; actuellement , faute de temps, je regarde la température extérieure et règle le matin la température de sortie d'eau en manuel ( par exemple 7-8° ext, T°s : 45° , 2-4°ext : 50-55°) , avec le NetAtmo qui coupe le circulateur à 20.5°, j'arrive à avoir une température assez constante toute la journée.
A 23.30h, le circulateur est coupé par NetAtmo jusqu'à 6:30 pour un levé à 7:00 confortable et sans plus avoir l'excursion de température de la régulation Eco_radio à 65-70°comme avant.
Je pense que je vais donc m'orienter vers une régulation très simple en fonction de la température extérieure avec un petit correctif perso de confort suivant la pièce/l'heure/... de +ou - 5/10° sur la t° de sortie. Le temps de cycle sera de la demi heure ou de l'heure à la vue des variations de T° (très lentes) et des inerties (très fortes) constatées.
A demain pour les photos et les courbes .
Polo
pour répondre à tes questions :
- 1 : en manuel, le circulateur tourne dès qu'une led de température est allumée. Depuis longtemps, je gérais mes absence par un thermostat NetAtmo que je peux piloter par mon téléphone de n'importe où via ma box. Soit je programme mon heure de retour soit quand je sais je le remets en route quand je veux. Maintenant, je peux régler la température de sortie comme je veux par mon domoticz auquel j'accède également de n'importe où. OK ?
- 2 : Photos : j'essaie de faire ça dans la journée demain . Pour la commande , j'utilise 2 sorties GPIO de ma carte Wemos, ce pourrait être une raspberry, pour commander 2 relais d'une carte interface relais ( https://www.ebay.fr/itm/5V-4-Channel-Re ... 2749.l2649 par exemple ) afin d'isoler les 2 systèmes.
Le contact relais fait l'équivalent de l'appui sur le bouton + ou - chaud .
- 3 : Les avantages de la carte relais sus-nommée par rapport à ton module relais : il y a 4 relais (tu pourras en trouver avec 2 éventuellement), son prix 3.5€, en 5V tout simplement , opto isolée, compatible PI, Arduino, ...... Sur ton module je n'ai cru voir qu'un seul relais , il t'en faudra 2. Pourras-tu faire des pulses de 0.5s avec ton module ? Essaie de le renvoyer même si tu perds un peu d'argent car avec le prix tu peux te payer une Pi 3 et plein de relais ....
Je n'ai pas encore commencé la régulation proprement dite ; actuellement , faute de temps, je regarde la température extérieure et règle le matin la température de sortie d'eau en manuel ( par exemple 7-8° ext, T°s : 45° , 2-4°ext : 50-55°) , avec le NetAtmo qui coupe le circulateur à 20.5°, j'arrive à avoir une température assez constante toute la journée.
A 23.30h, le circulateur est coupé par NetAtmo jusqu'à 6:30 pour un levé à 7:00 confortable et sans plus avoir l'excursion de température de la régulation Eco_radio à 65-70°comme avant.
Je pense que je vais donc m'orienter vers une régulation très simple en fonction de la température extérieure avec un petit correctif perso de confort suivant la pièce/l'heure/... de +ou - 5/10° sur la t° de sortie. Le temps de cycle sera de la demi heure ou de l'heure à la vue des variations de T° (très lentes) et des inerties (très fortes) constatées.
A demain pour les photos et les courbes .
Polo
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Voilà comme convenu les photos . qques commentaires
-courbes températures :
+ les grandes descentes de la courbe rose (sortie eau) correspondent au arret du circulateur quand le thermostat d'ambiance le coupe (après midi, nuit )
+ vous pouvez constater la stabilité de la régulation de la température de sortie par la chaudière en manuel ; vers 9:00, j'ai donné une impulsion pour redonner un peu de puissance (il fait un peu plus froid ce matin)
+ il n'y a aucune autre régulation à part la coupure du circulateur pour l'instant
++ l'objectif est de supprimer ces grands creux au cours de la journée en abaissant au bon moment la température de sortie.
photo platine Chaudière :
+ le fil bleu correspond au 0 ou commun , le jaune au contact - et le noir au contact + ; il faut mettre en contact jaune et bleu OU noir et bleu durant 500ms pour faire bouger d'un cran.
- photo relais :
+ vous retrouvez les fils noir, jaune et bleu avec en plus le commun qui est ramené sur l'autre relais avec le fil rouge .
J'espère que cela pourra vous aider .
Good luck
Polo
-courbes températures :
+ les grandes descentes de la courbe rose (sortie eau) correspondent au arret du circulateur quand le thermostat d'ambiance le coupe (après midi, nuit )
+ vous pouvez constater la stabilité de la régulation de la température de sortie par la chaudière en manuel ; vers 9:00, j'ai donné une impulsion pour redonner un peu de puissance (il fait un peu plus froid ce matin)
+ il n'y a aucune autre régulation à part la coupure du circulateur pour l'instant
++ l'objectif est de supprimer ces grands creux au cours de la journée en abaissant au bon moment la température de sortie.
photo platine Chaudière :
+ le fil bleu correspond au 0 ou commun , le jaune au contact - et le noir au contact + ; il faut mettre en contact jaune et bleu OU noir et bleu durant 500ms pour faire bouger d'un cran.
- photo relais :
+ vous retrouvez les fils noir, jaune et bleu avec en plus le commun qui est ramené sur l'autre relais avec le fil rouge .
J'espère que cela pourra vous aider .
Good luck
Polo
- Pièces jointes
-
- Courbes températures
- temperature.PNG (142.93 Kio) Consulté 8210 fois
-
- platne chaudière
- platine.jpg (72.79 Kio) Consulté 8210 fois
-
- platine relais
- relais1.jpg (284.65 Kio) Consulté 8210 fois
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini