[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Bonjour berco,
je suis interessé par ton boitier. Peux tu me donner les dimensions de la carte et du boitier.
Et le prix stp
djolof
je suis interessé par ton boitier. Peux tu me donner les dimensions de la carte et du boitier.
Et le prix stp
djolof
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
djolof a écrit :Bonjour berco,
je suis interessé par ton boitier. Peux tu me donner les dimensions de la carte et du boitier.
Et le prix stp
djolof
Bonjour,
Voici les dimensions :
LxlxP en mm = 50x31x10
Dû au mécanisme d'accroche situé à l'arrière du boitier celui-ci s'insère en position horizontale.
(J'ai ajouté deux images pour présenter la face arrière. Voir mon post précédent.)
Pour le prix on peut en discuter par MP, si les dimensions conviennent.
A+
Bernard
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Bonjour,js-martin a écrit :@fableo : difficile de t'aider. Vitalk semble tourner et du coup je ne comprends pas pourquoi tu as cette erreur.
@berco63 : tu pourrais garder ta carte et dessouder les 2 leds, les monter avec des petits fils et les maintenir avec de la pate à fixer.
je suis prêt à partager un PC avec Teamviewver ou Anydesk pour accéder en putty sur la raspberry. Ca me permettrait de suivre en direct avec vous la recherche du problème.
Sinon, je peux publier la raspberry sur Internet avec un port spécifique pendant une courte durée (c'est mon côté RSSI qui parle
Dites moi.
-
skrink_skrink
- Messages : 3
- Inscription : 02 janv. 2018, 10:19
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Bonjour,
J'ai cru comprendre que le vitoconnect n'était jamais attaqué directement , mais les api soap ou rest,
étaient accessibles via le serveur io.viessmann.
La deuxième solution , et la récupération directement via le port opto (mode série).
Mais quelqu'un a t'il vérifié que le vitoconnect n'est pas simplement un genre de moxa (rs232 vers ip)?
C'est à dire, en se connectant au vitoconnect via telnet , et ou putty, n'est il pas possible de discuté avec
la chaudière exactement de la même façon qu'en rs232?
Bref le vitoconnect ne fait t'il pas le même boulot que le rasperry (avec vitalk) , et l'optocoupleur?
Et dans ce cas les scripts domo2vito doivent pouvoir fonctionner.
Florian.
J'ai cru comprendre que le vitoconnect n'était jamais attaqué directement , mais les api soap ou rest,
étaient accessibles via le serveur io.viessmann.
La deuxième solution , et la récupération directement via le port opto (mode série).
Mais quelqu'un a t'il vérifié que le vitoconnect n'est pas simplement un genre de moxa (rs232 vers ip)?
C'est à dire, en se connectant au vitoconnect via telnet , et ou putty, n'est il pas possible de discuté avec
la chaudière exactement de la même façon qu'en rs232?
Bref le vitoconnect ne fait t'il pas le même boulot que le rasperry (avec vitalk) , et l'optocoupleur?
Et dans ce cas les scripts domo2vito doivent pouvoir fonctionner.
Florian.
-
thetrueavatar
- Messages : 71
- Inscription : 04 nov. 2017, 23:41
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Me semble avoir essayé mais pas de service au port 21 du ssh. J'aimerais aussi attaque le vitoconnect en direct pour éviter de dépendre du cloud car encore hier ça déconnait..
Le port 22 du telnet répond, mais bon y a pas de bash lancé et je ne sais pas quel genre de commande son acceptée
Le port 22 du telnet répond, mais bon y a pas de bash lancé et je ne sais pas quel genre de commande son acceptée
-
skrink_skrink
- Messages : 3
- Inscription : 02 janv. 2018, 10:19
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Si il y a un protocole accessible via telnet , se sera le protocole de base binaire (proche des bus industriels)
généralement les trames rs232 sont reprise sur telnet , envoyer une commande en telnet, revient à envoyer la trame
en rs 232. (j'utilise des moxa pour gérer des afficheurs en rs232, voir des équipements en modbus RS en réseau de cette facon)
le protocle de bas niveau des régulateurs : http://openv.wikispaces.com/Protokoll+300
exemple;
Beispiel Aussentemperatur abfragen (Vitotronic 333)
Senden 41 05 00 01 55 25 02 82
Empfangen 06 41 07 01 01 55 25 02 07 01 8D
Antwort: 0x0107 = 263 = 26.3°
on peut utiliser notepad++ pour créer une chaine suivant le code binaire 41 05 00 01 55 25 02 82
et envoyer la chaine.
autres exemple
Beispiel Geräte Kennung abfragen
Senden 41 05 00 01 00 F8 02 00
Empfangen 06 41 07 01 01 00 F8 02 20 B8 DB
0x20B8 = V333MW1
J'ai vérifié toutes les commandes sont récupérables dans les sources de Vitalk
à voir, mais si vitoconnect reprend le rs232 sur le wifi, c'est ce protocole qui est utilisé.
pour ma part j'ai une régulation vitola 200 avec le protocol GW, le protocol semble moins compliqué (pas de checksum)
envoie de TX: 01
TX: F7 55 25 02
réponse: 5B 00, en hex 005B = en décimal à 91, 9,1°C
j'avoue que le 300 est proche du protocole modbus dans sa conception
bref y aurait du travail...
généralement les trames rs232 sont reprise sur telnet , envoyer une commande en telnet, revient à envoyer la trame
en rs 232. (j'utilise des moxa pour gérer des afficheurs en rs232, voir des équipements en modbus RS en réseau de cette facon)
le protocle de bas niveau des régulateurs : http://openv.wikispaces.com/Protokoll+300
exemple;
Beispiel Aussentemperatur abfragen (Vitotronic 333)
Senden 41 05 00 01 55 25 02 82
Empfangen 06 41 07 01 01 55 25 02 07 01 8D
Antwort: 0x0107 = 263 = 26.3°
on peut utiliser notepad++ pour créer une chaine suivant le code binaire 41 05 00 01 55 25 02 82
et envoyer la chaine.
autres exemple
Beispiel Geräte Kennung abfragen
Senden 41 05 00 01 00 F8 02 00
Empfangen 06 41 07 01 01 00 F8 02 20 B8 DB
0x20B8 = V333MW1
J'ai vérifié toutes les commandes sont récupérables dans les sources de Vitalk
à voir, mais si vitoconnect reprend le rs232 sur le wifi, c'est ce protocole qui est utilisé.
pour ma part j'ai une régulation vitola 200 avec le protocol GW, le protocol semble moins compliqué (pas de checksum)
envoie de TX: 01
TX: F7 55 25 02
réponse: 5B 00, en hex 005B = en décimal à 91, 9,1°C
j'avoue que le 300 est proche du protocole modbus dans sa conception
bref y aurait du travail...
-
thetrueavatar
- Messages : 71
- Inscription : 04 nov. 2017, 23:41
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Ok merci pour les détails. Je vais vérifier cela.
Perso je n'arrive plus à faire de maj des données je reçoit une erreur 500 systématiquement:
Ca vous le fait aussi ou c'est moi qui ai cassé ma chaudière ? J'arrive plus à me connecter non plus via ViCare alors que le get sur tous les datapoints fonctionne...
Perso je n'arrive plus à faire de maj des données je reçoit une erreur 500 systématiquement:
Code : Tout sélectionner
{
"error": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"errorData": {}
}
-
skrink_skrink
- Messages : 3
- Inscription : 02 janv. 2018, 10:19
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Perso, je n'ai pas encore de vittoconnect, mais je suis de pr7S les ventes sur ebay.de,
pour 55€, il doit être possible d'en acheter un
Quelqu'un a t'il déjà tenté ebay.de?,
pour 55€, il doit être possible d'en acheter un
Quelqu'un a t'il déjà tenté ebay.de?,
Dernière modification par skrink_skrink le 04 janv. 2018, 20:05, modifié 1 fois.
-
thetrueavatar
- Messages : 71
- Inscription : 04 nov. 2017, 23:41
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Pour rappel, il est à 80€ neuf sur teico.be(c'est là que je l'ai commandé).
-
thetrueavatar
- Messages : 71
- Inscription : 04 nov. 2017, 23:41
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Bonjour, le cloud viessman fonctionne chez vous ? Depuis 4h du mat je vois que mes données sont figées dans domoticz et je n'arrive pas à me connecter avec ViCare