Bonjour
Tout est dans le titre , j'ai essayé d'activer le mode inclusion mais je dois passer à côté de quelque chose .
Es ce qu'une âme charitable saurais m'expliquer comment faire ?
Pour complément
Ma gateway est un méga avec Shield ethernet en version. 2.2
Ce n'est pas ma première gateway , Celle ci doit uniquement gérer le noeud qui lui est propre (node 0)
Merci
Empêcher la gateway d'ajouter des noeuds
Re: Empêcher la gateway d'ajouter des noeuds
Si j'ai bien compris, tu veux déployer un second réseau mysensors chez toi, sans que les deux se marchent dessus, c'est ça ?
Si tu utilises des modules rfm69, tu peux utiliser le define MY_RFM69_NETWORKID pour donner un identifiant différent à ton second réseau.
La valeur par défaut est 100. Il faut donc mettre une valeur différente pour la Gateway et les nœuds de ton second réseau.
Si tu utilises des modules rfm69, tu peux utiliser le define MY_RFM69_NETWORKID pour donner un identifiant différent à ton second réseau.
La valeur par défaut est 100. Il faut donc mettre une valeur différente pour la Gateway et les nœuds de ton second réseau.
Re: Empêcher la gateway d'ajouter des noeuds
slt
merci de ta reponse , elle m'a finalement servie , j'utilise des nrf24 et du coup j'ai modifié
la valeur de l'ID radio
define MY_RF24_BASE_RADIO_ID 0x00,0xFC,0xE1,0xA8,0xA8
en
define MY_RF24_BASE_RADIO_ID 0x00,0xFC,0xE1,0x00,0x00
du coup la gateway ne vois qu'elle meme
0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA---,VER=2.2.0
3 MCO:BGN:BFR
4 TSM:INIT
5 TSF:WUR:MS=0
13 TSM:INIT:TSP OK
14 TSM:INIT:GW MODE
16 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
19 MCO:REG:NOT NEEDED
321 GWT:TIN:IP=192.168.1.201
1325 MCO:BGN:STP
**************************************************
*********** PISCINE *************
********** GATEWAY MYSENSORS ETHERNET *************
*********** MySENSORS v2.2 *************
**************************************************
1718 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
40003 GWT:TSA:ETH OK
40039 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;2;
41118 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;2;Get Version
48073 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING
58232 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING
68125 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING
merci de ta reponse , elle m'a finalement servie , j'utilise des nrf24 et du coup j'ai modifié
la valeur de l'ID radio
define MY_RF24_BASE_RADIO_ID 0x00,0xFC,0xE1,0xA8,0xA8
en
define MY_RF24_BASE_RADIO_ID 0x00,0xFC,0xE1,0x00,0x00
du coup la gateway ne vois qu'elle meme
0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA---,VER=2.2.0
3 MCO:BGN:BFR
4 TSM:INIT
5 TSF:WUR:MS=0
13 TSM:INIT:TSP OK
14 TSM:INIT:GW MODE
16 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
19 MCO:REG:NOT NEEDED
321 GWT:TIN:IP=192.168.1.201
1325 MCO:BGN:STP
**************************************************
*********** PISCINE *************
********** GATEWAY MYSENSORS ETHERNET *************
*********** MySENSORS v2.2 *************
**************************************************
1718 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
40003 GWT:TSA:ETH OK
40039 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;2;
41118 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;2;Get Version
48073 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING
58232 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING
68125 GWT:RFC:MSG=0;0;3;0;18;PING