Je viens d'avoir deux nouveaux compteurs Linky : un pour ma conso et un pour ma production (panneaux solaires).
J'avais une résistance de 1,2kOhm sur les deux optocoupleurs. Cela fonctionne encore avec mon compteur de consommation (qui est en TIC mode "historique") mais plus du tout avec mon compteur de production (qui est par défaut en TIC mode "standard").
En passant à une résistance d'entrée de 40 Ohms, en augmentant la vitesse à 9600 Baud et en mettant cette ligne dans mon /etc/rc.local :
Code : Tout sélectionner
sudo stty -F /dev/ttyUSBP 9600 -parodd cs7 -cstopbCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi /dev $ cat ttyUSBP
#
EAIT 000018225 W
ERQ1 000000000 ;
ERQ2 000000465 K
E00001574 N
ERQ4 000000000 >
IRMS1 000 .
URMS1 230 ?
PREF 03 B
PCOUP 03 \
SINSTS 00016 M
SMAXSN E18
K0011 0
SMAXSN-1 E180707035508 00013 X
SINSTI 00000 <
SMAXIN E180708000000 00000 X
SMAXIN-1 E180707000000 00000 5
CCASN E180708190000 0000
CCASNlBql
J0000 W
UMOY1 E180708191000 230 3
STGE 000A0101 8
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 22246454326462 4
RELAIS 000 B
NTARF 01 N
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00URF+1 00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 9
ADSC 031861700317 2
VTIC 02 J
DATE E180708191832 N
TUR . P
LTARDEX NON CONSO 0
Il va falloir trouver se débrouiller.... sauf si ENEDIS sait modifier facilement le mode TIC.
("Le changement de TIC se fait au moment de la pose en demandant au technicien ou alors auprès du fournisseur d’énergie qui doit faire une demande F185 pour basculer la TIC en standard. L’opération sera effectuée par télé-opération à minuit." vu sur https://blog.bigd.fr/suivre-sa-consomma ... rique-edf/)
Cette piste me semble intéressante :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10#p49790