Bonjour,

Je cherche à faire un capteur Présence Secteur ERDF minimaliste en nombre de composants électronique. Je me suis inspiré d'un schéma paru sur Internet (https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... cteur-230v). Ce détecteur sera en entrée d'un ESP8266 (R2 est la résistance de pull-up GPIO interne de la carte ESP8266 que j'utilise). Ce capteur ne nécessiterait donc que 4 composants : R1, D1, U1 et C1. Ci-dessous le schéma et une simulation à l'arrivée et à la coupure du secteur, en vert signal GPIO versus présence ou non secteur. Qu'en pensez-vous?
Capture.JPG
Capture.JPG (234.41 Kio) Vu 1634 fois
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


hbachetti
Messages : 74
Enregistré le : 03 févr. 2018, 12:44
Localisation : Besançon
Contact :

Re: Présence secteur minimaliste

Message par hbachetti » 25 sept. 2018, 22:12

Salut
La dissipation thermique pourrait être réduite par l'utilisation d'un condensateur X2 en série plutôt qu'une résistance :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... ansfo.html
Seul inconvénient : la taille d'un condensateur X2 est assez conséquente.

@+

Antori91
Messages : 162
Enregistré le : 06 mai 2017, 19:11

Re: Présence secteur minimaliste

Message par Antori91 » 27 sept. 2018, 15:10

Merci pour votre suggestion (d'autant que j'ai quelques condensateurs X2 de 0.22 µF récupérés sur une vieille alim).
Mon schéma serait alors le suivant avec environ 15 mA (eff) dans la led de l'optocoupleur, 6V (eff) en entrée de la résistance de limitation et moins de 0.1 W dissipé dans cette résistance :
PrésenceSecteur_X2.JPG
PrésenceSecteur_X2.JPG (266.73 Kio) Vu 1566 fois
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation

hbachetti
Messages : 74
Enregistré le : 03 févr. 2018, 12:44
Localisation : Besançon
Contact :

Re: Présence secteur minimaliste

Message par hbachetti » 27 sept. 2018, 20:56

Je fais ce genre de montage avec seulement 47nF, ce qui donne 3.5mA dans la diode de l'opto.
La résistance de pullup que j'utilise est de 47K.
Mais si la récup d'un 220nF est possible, pourquoi pas ?

@+

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Antori91
Messages : 162
Enregistré le : 06 mai 2017, 19:11

Re: Présence secteur minimaliste

Message par Antori91 » 03 oct. 2018, 14:32

J'ai remplacé la diode D1 par une Led.
Testé sur une plaque essai (composants définitivement fixés à la bougie P-TEX) avec un ESP8266, cela fonctionne nickel ! Dimension 2 cm x 3,5 cm
Capture.JPG
Capture.JPG (28.73 Kio) Vu 1471 fois
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Répondre