chauffage PID

Vous avez crée un script lua dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme python hors du commun, un tuto , c'est ici que vous pouvez les partager.
Soyez précis quant aux prérequis, les manips à faire pour que votre bijou fonctionne (des chmod ?, un apt-get à faire ...)
Décrivez précisément son fonctionnement
Placez votre code entre [Quote] et {/Quote]
vil1driver
Messages : 4986
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 06 janv. 2019, 17:42

Toujours aussi bizarre :?

J'ai des doutes sur ta sonde..

Je serais toi je ne domotiserais pas ma chaudière
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)


Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


miralant
Messages : 102
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 06 janv. 2019, 18:09

vil1driver a écrit :
06 janv. 2019, 17:42
Toujours aussi bizarre :?

J'ai des doutes sur ta sonde..

Je serais toi je ne domotiserais pas ma chaudière
Qu'est ce qui te fait douter de ma sonde ?

C'est une DIY tuto EasyDomoticz. J'ai une autre Sonde 433 que j'avais acheté sur ALI. Je l'ai mise à coté et elle donne les mêmes mesures (sauf Hygro).

Je vais refaire le processus d'autotune avec cette sonde pour voir.

vil1driver
Messages : 4986
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 06 janv. 2019, 21:36

ta sonde semble juste faire du yoyo, il faudrait modifier la fonction autotune pour augmenter l'hystérésis ( -+0.3 par exemple ) pour déparasiter
et augmenter la durée de cycle dans le script (30 min par exemple) si tu veux limiter le nombre de start/stop à l'heure par la suite..
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)


Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

miralant
Messages : 102
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 07 janv. 2019, 20:59

vil1driver a écrit :
06 janv. 2019, 21:36
ta sonde semble juste faire du yoyo, il faudrait modifier la fonction autotune pour augmenter l'hystérésis ( -+0.3 par exemple ) pour déparasiter
et augmenter la durée de cycle dans le script (30 min par exemple) si tu veux limiter le nombre de start/stop à l'heure par la suite..

Code : Tout sélectionner

-- hysteresis
                if temp > consigne then
                        commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = arret}
                elseif temp < consigne then
                        commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = marche}
                end
Dans cette partie ?

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


vil1driver
Messages : 4986
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 07 janv. 2019, 23:14

Oui, dans ce genre là

Code : Tout sélectionner

-- hysteresis
                if temp > consigne + 0.2 then
                        commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = arret}
                elseif temp < consigne - 0.2 then
                        commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = marche}
                end

MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)


Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

miralant
Messages : 102
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 08 janv. 2019, 20:10

J'ai refait une calibration en laissant l'hysterisis de base :)
tempe.JPG
tempe.JPG (39.38 Kio) Vu 1079 fois
commande.JPG
commande.JPG (25.89 Kio) Vu 1079 fois
Resultats :

Code : Tout sélectionner

pid['Kp'] = 48 -- Coefficient proportionnel 
pid['Ki'] = 52 -- Coefficient intégrateur
pid['Kd'] = 11 -- Coefficient dérivateur
Je suis repassé en mode régulation, on va voir cette nuit. J'ai laissé 10 min de cycle

chacal1985
Messages : 120
Enregistré le : 10 juin 2017, 11:22

Re: chauffage PID

Message par chacal1985 » 11 janv. 2019, 16:04

Bonjour,
Je possède une pompe a chaleur LG thermal V 12kw qui fonctionne avec une régulation sur loi d'eau en mode TOR.
Est ce que ce système de régulation serait plus efficace que ma régulation actuelle ?
Pourrais je adapter cette régulation sur ma PAC ?

J'avais pour idée de mettre une régulation NEST ou NETATMO qu'en pensez vous ?

Merci

vil1driver
Messages : 4986
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 12 janv. 2019, 09:51

Tout dépend de ce que tu entends par "plus efficace"

Tu aurais potentiellement le choix de la température intérieure que je suppose tu n'as pas à ce jour
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)


Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

chacal1985
Messages : 120
Enregistré le : 10 juin 2017, 11:22

Re: chauffage PID

Message par chacal1985 » 13 janv. 2019, 08:16

Par plus efficace, je parle de plus économique que mon système actuel.

Non je n'ai pas de réglage de température intérieure, à part modifier la loi d'eau

vil1driver
Messages : 4986
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 13 janv. 2019, 09:14

A priori, non ce ne sera pas plus économique
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)


Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Répondre