clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Salut à tous
Le sujet à déjà été évoqué mais j'ai pas trouvé mon bonheur.
Mon domoticz tourne actuellement avec des sonde ds18b20 directement sur le GPIO de mon raspi mais je rencontre des problèmes lorsque je rajoute des capteurs assez éloignés (15-20m). J'ai essayé de baisser la résistance de pull-up mais rien n'y fait. Je m'oriente donc vers le passage sur clé 1-wire DS9490R.
Il est dit dans la chanson que la clé est automatiquement détecté par domoticz. Heeuuu.. et ben non, l'adaptateur n'apparait pas dans la liste des matériel de domoticz et les sondes branchées dessus non plus dans les devices bien entendu.
Quelqu'un connait-il la manip pour la faire reconnaitre.
Merci
Le sujet à déjà été évoqué mais j'ai pas trouvé mon bonheur.
Mon domoticz tourne actuellement avec des sonde ds18b20 directement sur le GPIO de mon raspi mais je rencontre des problèmes lorsque je rajoute des capteurs assez éloignés (15-20m). J'ai essayé de baisser la résistance de pull-up mais rien n'y fait. Je m'oriente donc vers le passage sur clé 1-wire DS9490R.
Il est dit dans la chanson que la clé est automatiquement détecté par domoticz. Heeuuu.. et ben non, l'adaptateur n'apparait pas dans la liste des matériel de domoticz et les sondes branchées dessus non plus dans les devices bien entendu.
Quelqu'un connait-il la manip pour la faire reconnaitre.
Merci
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Un esp8266 en wifi avec les sondes résoudrait ton soucis
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Bonjour,
Je relance le sujet j'ai le même problème avec Raspberry 3 et adaptateur usb DS9490: CLE NON RECONNUE
Mon z-wave( 14 volets et six prises neocool ) et rflink marchent très bien.
Avant que quelqu'un me suggère autre chose: je ne souhaite pas autre chose que mon 1wire avec Ds9490 car toutes mes sondes DS18b20 sont déjà posées dans toutes les pièces...
Bonne journée à tous
Yannick
Je relance le sujet j'ai le même problème avec Raspberry 3 et adaptateur usb DS9490: CLE NON RECONNUE
Mon z-wave( 14 volets et six prises neocool ) et rflink marchent très bien.
Avant que quelqu'un me suggère autre chose: je ne souhaite pas autre chose que mon 1wire avec Ds9490 car toutes mes sondes DS18b20 sont déjà posées dans toutes les pièces...
Bonne journée à tous
Yannick
-
- Messages : 1332
- Enregistré le : 10 juil. 2015, 15:42
- Localisation : Challans (85)
- Contact :
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Il faut simplement passer par le matériel "1-wire (System)".
Une clé usb 1-wire doit être utilisée avec OWFS.
Sinon, un raspberry sait se connecter directement à un réseau 1-wire sur une de ses GPIO.
Je fonctionne comme ça depuis 2015 avec 7 sondes dans toute la maison sans problème.
Une clé usb 1-wire doit être utilisée avec OWFS.
Sinon, un raspberry sait se connecter directement à un réseau 1-wire sur une de ses GPIO.
Je fonctionne comme ça depuis 2015 avec 7 sondes dans toute la maison sans problème.
Ma maison à plein d'IP ! 

Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Bonjour Neutrino
OK mais y a-t-il des bibliothèques ou autres linuxerie à installer ou mettre à jour( ows ?).
Sans doute que oui car ma clé n'est pas reconnue directement avec un Domoticz à jour...
Bonne journée
Yannick
OK mais y a-t-il des bibliothèques ou autres linuxerie à installer ou mettre à jour( ows ?).
Sans doute que oui car ma clé n'est pas reconnue directement avec un Domoticz à jour...
Bonne journée
Yannick
-
- Messages : 150
- Enregistré le : 29 août 2015, 15:57
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
salut,
pour installer le dongle il faut suivre ces 2 tutos :
https://www.domoticz.com/wiki/1Wire
https://wiki.m.nu/index.php/OWFS_with_i ... h_version)
a+
pour installer le dongle il faut suivre ces 2 tutos :
https://www.domoticz.com/wiki/1Wire
https://wiki.m.nu/index.php/OWFS_with_i ... h_version)
a+
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
J'ai tout installé comme suggéré mais j'ai ces messages d'erreur dans le log:
Le dongle DS9490 tout seul:
2019-02-14 12:12:56.240 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81
Le dongle avec une ds18b20 branchée:
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-600000000000, family: 00
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-e00000000000, family: 00
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-100000000000, family: 00
Bon après-midi
Yannick
Le dongle DS9490 tout seul:
2019-02-14 12:12:56.240 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81
Le dongle avec une ds18b20 branchée:
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-600000000000, family: 00
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-e00000000000, family: 00
2019-02-14 13:09:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-100000000000, family: 00
Bon après-midi
Yannick
-
- Messages : 1332
- Enregistré le : 10 juil. 2015, 15:42
- Localisation : Challans (85)
- Contact :
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
J'avais ce genre de message quand les composants 1-wire étaient mal reconnues/branchés/défectueux.
Ton alimentation est assez puissante ?
Ton alimentation est assez puissante ?
Ma maison à plein d'IP ! 

Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Bonjour,
Merci à vous tous, cela fonctionne maintenant, au moins avec une sonde ds18b20. Je vais rajouter des devices 1 wire.
J'ai une carte 8relais avec DS2408 qui attend...
Je me suis mis une paire de claques: erreur de branchement sur le DS18B20, maintenant cela va mieux.
A +
Yannick
Merci à vous tous, cela fonctionne maintenant, au moins avec une sonde ds18b20. Je vais rajouter des devices 1 wire.
J'ai une carte 8relais avec DS2408 qui attend...
Je me suis mis une paire de claques: erreur de branchement sur le DS18B20, maintenant cela va mieux.
A +
Yannick
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Horreur
DS2408 non reconnu..
Yannick
DS2408 non reconnu..
Yannick