Problème sonde température

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

Salut,

Depuis quelques temps, quand je veux regarder mes logs de mes thermomètres et de mon réglage de thermostat dans les mesures, je n'ai plus les infos des dernières 24h et dans les logs j'ai ca :

Code : Tout sélectionner

2019-11-01 12:13:44.895 Error: SQL Query("SELECT Temperature, Chill, Humidity, Barometer, Date, SetPoint FROM Temperature WHERE (DeviceRowID==253) ORDER BY Date ASC") : database disk image is malformed
Avant ca fonctionnait bien....
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Problème sonde température

Message par vil1driver »

Salut,

Tu fais bien trop de choses en même temps et sans savoir ce que tu fais

Au mieux t'es bon pour recharger une sauvegarde.
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
disquette
Messages : 19
Inscription : 19 sept. 2019, 22:07
Localisation : Montbonnot Saint Martin

Re: Problème sonde température

Message par disquette »

Est-ce que tu fonctionne avec une carte SD ?, si c'est le cas je pense qu'elle est corrompue .
Raspberry Pi Model B+, RFXCom433e , PiZigate Firmware: 031a
Domoticz Version: 4.11563
Plugin Zigate: 4.5.7
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

Non je suis sur un SSD.

Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk

Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Problème sonde température

Message par Neutrino »

Base de données corrompue.
L'info importante à googler est "database disk image is malformed".
Le plus simple est de restaurer une version plus ancienne.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

Neutrino a écrit : 01 nov. 2019, 19:27 Base de données corrompue.
L'info importante à googler est "database disk image is malformed".
Le plus simple est de restaurer une version plus ancienne.
Ok merci, quelle galère, ca fait un bail que j'ai pas sauvegarder la bdd....
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Problème sonde température

Message par Neutrino »

Tu peux activer les sauvegardes automatiques.
Si c'est fait, elles se trouvent dans \domoticz\backups\
Sinon, tu peux essayer de réparer : https://www.google.com/search?q=databas ... +malformed
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

Merci neutrino, je vais voir ton lien
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

J'ai un peu galéré avec sqlite mais c'est bon, je pense que ma bdd est à nouveau opérationnel car j'ai accès à mes températures et plus d'erreurs dans les logs.

Merci.
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Problème sonde température

Message par Wolfen38 »

Put--- c'est l'enfer....

J'avais plein de soucis, alors comme j'avais fait sauvegarde complete de dz avant de bidouiller la bdd j'ai voulu remettre la sauvegarde, mais rien n'y fait, la bdd est commpletement foutu je n'ai plus rien qui fonctionne....
Répondre