Bonsoir,benbiais a écrit : 07 févr. 2020, 22:37Masure a écrit : 02 févr. 2020, 21:26 Bonsoir,
étonnant que seule la récupération de l'info soit ok mais pas l'envoi de la commande. Le code que j'utilise est assez symétrique.
Apparemment quelqu'un a un problème avec le réglage des ailettes (mais horizontales) sur le même modèle que toi et il y a un correctif récent : https://github.com/SwiCago/HeatPump/issues/148
Tu peux suivre la même méthode pour voir les paquets debug et voir si c'est le même problème ?
Bonsoir,
J'ai suivi la méthode que tu m'as indiquée pour voir les paquets debug et voir quel octet change quand je parcoure la commandes VANE (volets verticaux) avec la telecommande.
J'ai testé les positions AUTO, 1, 2, 5 et SWING et suis revenu à AUTO. J'obtiens :
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"AUTO","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 00 00 00 81 a2 28 00 00 00 00 "}
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"1","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 01 00 00 81 a2 28 00 00 00 ff "}
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"2","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 02 00 00 81 a2 28 00 00 00 fe "}
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"5","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 05 00 00 81 a2 28 00 00 00 fb "
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"SWING","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 07 00 00 81 a2 28 00 00 00 f9 "}
heatpump {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":17,"fan":"AUTO","vane":"AUTO","wideVane":"<<"}
heatpump/debug {"packetRecv":"fc 62 01 30 10 02 00 00 01 01 0e 00 00 00 00 81 a2 28 00 00 00 00 "}
J'en conclus que AUTO = 00, pos1=FF, pos2=FE, pos5=FB, SWING=F9, et donc logiquement pos3=FD et pos4=FC
Avec ton plugin Domoticz (bravo encore !) tout fonctionne à merveille, à l'exception de cette commande VANE qui est sans effet. Que puis-je déduire de mes traces, et comment poursuivre pour tenter d'avoir la commande VANE qui fonctionne quand envoyée avec Domoticz.
Merci d'avance pour ton aide.
L'octet qui sert au réglage du vertical vane est le 7ème après la séquence d'entête 62 01 30 10 02.
J'ai regardé le code et il semblerait que le correctif que j'ai mentionné provoque l'envoi d'une mauvaise valeur sur le paquet de la vane verticale. J'ai laissé un message sur le github de Swicago pour voir ce qu'il en pense. Je ferai pas le correctif moi même sur son code.
Si t'es chaud tu peux tenter de prendre la version avant son correctif et de maj ton ESP avec. Je pense que la régression est là. Mais il est possible que tu perdes la vanne horizontale vu que le correctif semblait être destinée à cette dernière justement pour ton modèle qui a des valeurs de paquets un peu différentes de ce qui était prévu dans la lib.