Donc, Modbus doctor se connecte bien à la passerelle, avec tout ce que j'ai dis avant, ça devrais marcher...
J'ai donc fais "le jeu de 7 erreurs" à ta place et ai trouver, dans l'onglet RS485, le paramètre Flow Control qui est sur "None" alors que sur mes captures, c'est "RTS/CTS"... Normal que ça ne marche pas.
Après ce réglage, ça devrais communiquer.
possible qu'il faille redémarrer électriquement la passerelle? jp1 bien fermé?
Sinon, contact le SAV Unelevent, demande la table des registres Modbus et le protocole utilisé (il est possible que la domeo210 Rf ne soit pas en mode RTU...)
Elo,
Oui, je suis sur l'ip d'origine (192.168.0.7) mais cela ne semble pas avoir de rapport avec ton problème.
En effet, Modbus Doctor affiche un "connected", ce qui indique la connexion avec la passerelle.
Le problème semble venir de la liaison passerelle/VMC.