[Fermé] Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

[Fermé] Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

Bonjour à tous,

Je change donc de section suite aux conseils de Keros !


J'ai un petit souci avec mon interrupteur pour volets roulants Legrand 067726 (Celiane)
Configuration : Zigate USB , Plugin: 4.11.007, Firmware: 031d, le tout sur sur Raspberry avec Domoticz 2020.2

Tout s'est passé parfaitement lors de l'installation mais hélas Domoticz indique "volet ouvert" quand celui-ci est fermé et réciproquement !

Sinon, tout marche bien, le volet se comporte normalement à la fois en mode manuel et via Domoticz (On = Fermeture et Off = Ouverture). Le volet configuré en "Venetian Blinds EU"

Je précise juste que lorsque le statut indique :
2020-11-05 23:49:39.836 (Zigate) UpdateDevice - (Volet Salle Droite) 0:0
Domoticz indique "Ouvert"

et donc "Fermé" pour (Zigate) UpdateDevice - (Volet Salle Droite) 1:100

A noter que le passage dans le mauvais état ne se fait que 2 minutes après la fermeture ou l'ouverture...

Autre extrait des logs:
2020-11-06 10:08:09.880 Status: User: Admin initiated a switch command (276/Volet Salle Droite/Off)
2020-11-06 10:10:16.336 (Zigate) UpdateDevice - (Volet Salle Droite) 1:100

Quelqu'un aurait-il une idée ?
Ai-je raté quelque chose?

Merci,

brannou
Raspberry Pi 4/Z-wave/Zigate/Legrand/Fibaro/Xiaomi/Neo Coolcam...
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:56, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par pipiche »

est-ce un inter recement achetté ? Jaurais besoin d'information interne.

j'ai besoin du fichier export.json tel que decrit ci-après

et si je resume, c'est le retour d'etat qui est inversé . C'est à dire que les commandes passées via domoticz se font dans le bon sens ?

https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -device.md
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

Bonjour,

Oui je l'ai acheté très récemment !
Les commandes ON/OFF (Fermer/Ouvrir) semblent fonctionner comme il se doit, que ce soit sur l'interrupteur lui-même ou dans Domoticz (fermer les stores / ouvrir les stores)

Par contre lorsque j'ouvre un volet, l'état "ouvert" est correct pendant 2 minutes mais il revient à "fermé" après.

Avec le choix "Blinds Inverted", l'état est le bon mais les commandes sont inversées...

Merci de vos développements fort utiles !

brannou
export.txt.zip
(2.83 Kio) Téléchargé 160 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par pipiche »

Sur quelle version du firmware es-tu ?
sur quelle branche du plugin es-tu ? beta ou stable ?
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

Configuration : Zigate USB , Plugin: 4.11.007, Firmware: 031d, le tout sur sur Raspberry avec Domoticz 2020.2
Stable, je pense...

brannou
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

Volets.png
Volets.png (125.53 Kio) Consulté 3233 fois
Avec volet ouvert...
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par pipiche »

bonsoir,

peux-tu basculer sur la branche stable-fix

Code : Tout sélectionner

git pull
git checkout stable-fix
git pull
relancer le plugin et voir ce que ca donne (il faudra que tu fasses une manip de volet)
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

Fait !
Hélas, résultat identique avec basculement au bout de 2 minutes !

pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
remote: Enumerating objects: 445, done.
remote: Counting objects: 100% (445/445), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 863 (delta 440), reused 443 (delta 440), pack-reused 418
Réception d'objets: 100% (863/863), 1.80 MiB | 372.00 KiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (578/578), complété avec 79 objets locaux.
Depuis https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate
...
pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git checkout stable-fix
La branche 'stable-fix' est paramétrée pour suivre la branche distante 'stable-fix' depuis 'origin'.
Basculement sur la nouvelle branche 'stable-fix'
pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
Déjà à jour.



brannou
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par pipiche »

brannou a écrit : 06 nov. 2020, 21:17 Fait !
Hélas, résultat identique avec basculement au bout de 2 minutes !

pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
remote: Enumerating objects: 445, done.
remote: Counting objects: 100% (445/445), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 863 (delta 440), reused 443 (delta 440), pack-reused 418
Réception d'objets: 100% (863/863), 1.80 MiB | 372.00 KiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (578/578), complété avec 79 objets locaux.
Depuis https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate
...
pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git checkout stable-fix
La branche 'stable-fix' est paramétrée pour suivre la branche distante 'stable-fix' depuis 'origin'.
Basculement sur la nouvelle branche 'stable-fix'
pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
Déjà à jour.



brannou
peux-tu activer les modes debugs suivant:

debugInput
debugClusters

puis refaire un test et capturer les logs correspondant


Peux-tu également où se trouve la Led de l'inter volet ?
Le plugin considère que celle-ci est à droite quand on regarde l'inter
brannou
Messages : 29
Inscription : 23 oct. 2020, 00:21

Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés

Message par brannou »

J'ai bien activé les modes Debug que tu demandes mais où dois-je récupérer les fichiers associés ? (je ne suis pas encore un pro...)

Sinon, la LED est bien à droite.
Répondre