Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour,
Si çà peu intéressé quelqu'un à partir d'arduino UNO / Nano et même ESP8266 je décode la trame de 40 bits CPL 175 Hz pulsadis qui permet de récupérer en temps réel toutes les infos de pilotage EDF. Travaux effectué à partir des infos du site :
[url] http://matthieu.benoit.free.fr/pulsadis.htm [url].
Dans ces 40 bits (5 octets) on trouve les :
- Heures Creuses / Heures Pleines (A,C,D ou E)
- Les infos abonnement Tempo couleur du jour et alerte pour le lendemain (Bleu, Blanc, Rouge)
- Les infos EJP
- Les infos pilotage éclairage public
Connecté en USB sur domoticz on peut les utiliser pour divers pilotages.
Cdlt
Yj
Si çà peu intéressé quelqu'un à partir d'arduino UNO / Nano et même ESP8266 je décode la trame de 40 bits CPL 175 Hz pulsadis qui permet de récupérer en temps réel toutes les infos de pilotage EDF. Travaux effectué à partir des infos du site :
[url] http://matthieu.benoit.free.fr/pulsadis.htm [url].
Dans ces 40 bits (5 octets) on trouve les :
- Heures Creuses / Heures Pleines (A,C,D ou E)
- Les infos abonnement Tempo couleur du jour et alerte pour le lendemain (Bleu, Blanc, Rouge)
- Les infos EJP
- Les infos pilotage éclairage public
Connecté en USB sur domoticz on peut les utiliser pour divers pilotages.
Cdlt
Yj
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour, oui je suis intéressé. Je m'y étais penché il y a qq temps et j'avais abandonné faute de temps
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour,
Sur quel matériel souhaité vous faire fonctionner votre décodage "pulsadis".
Quelles infos avez vous besoin. (Schéma, code)
Je peux poster ce qui vous est utile.
Cdlt
YJ
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
-
- Messages : 1
- Enregistré le : 30 nov. 2020, 21:44
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour,
je suis interressé par un montage a base d'arduino pouvant decoder les signaux EJP (pulsadis).
Si vous pouvez partager cela m'interresse vivement !
La partie electronique permettant de decodeer le signal ainsi que le code m'interresse.
je suis interressé par un montage a base d'arduino pouvant decoder les signaux EJP (pulsadis).
Si vous pouvez partager cela m'interresse vivement !
La partie electronique permettant de decodeer le signal ainsi que le code m'interresse.
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
En pièces jointes les premiers éléments.
N'hésité pas à me contacter si vous avez des questions.
Le fichier zip est un code .ino pour un arduino Nano mais doit fonctionner sur un UNO
Cdlt
Yj
N'hésité pas à me contacter si vous avez des questions.
Le fichier zip est un code .ino pour un arduino Nano mais doit fonctionner sur un UNO
Cdlt
Yj
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonsoir ci-joint une mise à jour du code en intégrant le décodage EJP
Il faut insérer dans le code (au bonne endroit) les GPIO qui piloteront vos relais si nécessaire.
Attention lors du passage en "Linky" les horaires heures creuses ne correspondent plus à "Pulsadis"
Si vous pouvez vous connecter sur l'info TIC du compteur (Linky ou ancien) vous pouvez récupérer les infos HC / Tempo / EJP
Il faut insérer dans le code (au bonne endroit) les GPIO qui piloteront vos relais si nécessaire.
Attention lors du passage en "Linky" les horaires heures creuses ne correspondent plus à "Pulsadis"
Si vous pouvez vous connecter sur l'info TIC du compteur (Linky ou ancien) vous pouvez récupérer les infos HC / Tempo / EJP
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour Yves José,
En contact avec Matthieu pour d'autres réalisations de détecteurs EJP, vos travaux ne peuvent que m' intéressés!
Je vais essayer votre programme.
Merci.
L'Arsène.
En contact avec Matthieu pour d'autres réalisations de détecteurs EJP, vos travaux ne peuvent que m' intéressés!
Je vais essayer votre programme.
Merci.
L'Arsène.
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour Yves José,
Suite aux essais lors de la dernière journée en tarification EJP, je vous confirme le bon fonctionnement de votre programme des lignes de détections du préavis EJP, en EJP et fin EJP.
Pour l'automne prochain, je proposerai à Matthieu BENOIT un schéma et montage du décodeur des signaux Pulsadis avec affichage en couleurs des différents informations, les différents tarifications tels que HC, EJP etc ainsi que l'éclairage public avec possibilité de retrouver les contacts nécessaires.
A propos éclairage public, dans votre programme (très très bien écrit !!), plusieurs lignes gèrent les informations.
"Debut => Fin du Jour-" serait-ce l'information de mise en sce ?
"Debut Nuit => 00:00-" serait-ce la suite de l'information de mise en sce jusqu'à 4h00 ?
"04:00 => Fin Nuit-" serait-ce l'information de la coupure de l'éclairage public ?
Autre question, dans le but d'avoir une information horaire, l'une ou l'autre de ces informations, serait-elle toujours liée à une heure précise de la journée des 24h00 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
L'Arsène.
Suite aux essais lors de la dernière journée en tarification EJP, je vous confirme le bon fonctionnement de votre programme des lignes de détections du préavis EJP, en EJP et fin EJP.
Pour l'automne prochain, je proposerai à Matthieu BENOIT un schéma et montage du décodeur des signaux Pulsadis avec affichage en couleurs des différents informations, les différents tarifications tels que HC, EJP etc ainsi que l'éclairage public avec possibilité de retrouver les contacts nécessaires.
A propos éclairage public, dans votre programme (très très bien écrit !!), plusieurs lignes gèrent les informations.
"Debut => Fin du Jour-" serait-ce l'information de mise en sce ?
"Debut Nuit => 00:00-" serait-ce la suite de l'information de mise en sce jusqu'à 4h00 ?
"04:00 => Fin Nuit-" serait-ce l'information de la coupure de l'éclairage public ?
Autre question, dans le but d'avoir une information horaire, l'une ou l'autre de ces informations, serait-elle toujours liée à une heure précise de la journée des 24h00 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
L'Arsène.
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Bonjour,
Concernant l'éclairage public
>A propos éclairage public, dans votre programme (très très bien écrit !!), plusieurs lignes gèrent les informations.
>"Debut => Fin du Jour-" serait-ce l'information de mise en sce ?
>"Debut Nuit => 00:00-" serait-ce la suite de l'information de mise en sce jusqu'à 4h00 ?
>"04:00 => Fin Nuit-" serait-ce l'information de la coupure de l'éclairage public ?
Il y 4 Bits :
Bit 7 de Minuit jusqu'à 4H00
Bit 16 de 4H00 à Fin de nuit (lever du jour selon EDF)
Bit 10 de "Debut du Jour" à "Fin du Jour" (coucher du soleil selon EDF)
Bit 13 de "Debut de nuit" à 00H00
Pour les infos à heures fixes pour moi il en existe 3 utilisables :
-00H00 pour l'éclairage public
-04H00 pour l'éclairage public
-20H00 pour EJP
Il y a aussi éventuellement les Heures Creuses de 22H00 (bit 32)
avec le décodage de la trame ces infos sont décalées de 2 minutes environ.
switch (m_EJP_acde & 0x0249) // Eclairage Public Bits 7,10,13 & 16
{
case 0x0200:
curtime = 0; // mise à l'heure à minuit
message += "00:00 => 04:00-";
break;
J'avais effectué une mise à jour de l'heure à minuit( à ajuster en fonction du temps de décodage)
Cdlt
YJB
Concernant l'éclairage public
>A propos éclairage public, dans votre programme (très très bien écrit !!), plusieurs lignes gèrent les informations.
>"Debut => Fin du Jour-" serait-ce l'information de mise en sce ?
>"Debut Nuit => 00:00-" serait-ce la suite de l'information de mise en sce jusqu'à 4h00 ?
>"04:00 => Fin Nuit-" serait-ce l'information de la coupure de l'éclairage public ?
Il y 4 Bits :
Bit 7 de Minuit jusqu'à 4H00
Bit 16 de 4H00 à Fin de nuit (lever du jour selon EDF)
Bit 10 de "Debut du Jour" à "Fin du Jour" (coucher du soleil selon EDF)
Bit 13 de "Debut de nuit" à 00H00
Pour les infos à heures fixes pour moi il en existe 3 utilisables :
-00H00 pour l'éclairage public
-04H00 pour l'éclairage public
-20H00 pour EJP
Il y a aussi éventuellement les Heures Creuses de 22H00 (bit 32)
avec le décodage de la trame ces infos sont décalées de 2 minutes environ.
switch (m_EJP_acde & 0x0249) // Eclairage Public Bits 7,10,13 & 16
{
case 0x0200:
curtime = 0; // mise à l'heure à minuit
message += "00:00 => 04:00-";
break;
J'avais effectué une mise à jour de l'heure à minuit( à ajuster en fonction du temps de décodage)
Cdlt
YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)