Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 27 janv. 2020, 22:16
par psytgc
Bonsoir
je n ai pas tout compris sur l utilisation de ce script mais j arrive a remonté certaine info intéressante (Niveau de batterie, moyenne de température) .
je cherche à arrêter une prise connectée si elle ne délivre pas de watt.
Est ce possible par ce script?
Sinon je n ai pas compris comment les notifications se font, j utilise le dernier script du github.
Merci de votre aide
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 29 janv. 2020, 22:24
par papoo
actuellement ce script peut te notifier si la consommation est inférieure à un certain seuil
Code : Tout sélectionner
Example 13: Be notified if a power device exceeds a high threshold or a low threshold set
Exemple 13 : être averti si un périphérique puissance dépasse un seuil haut ou un seuil bas défini
{
"low_watt_usage": 5
}
la fonction que tu souhaites n'est pas implémentée, un jour peut etre
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 31 janv. 2020, 19:18
par daland
Bonjour Messieurs,
je découvre les joies de la domotique et ce script, sans bien sur maîtriser les bases.
Du coup je bidouille pas mal avec quelque fois des bons résultats (très peu en fait)
Pour que je sois prévenu que la fenêtre est ouverte au bout d'un certain temps quand le chauffage est allumé (et rien s'il est éteint), j'ai tenté ceci, en mixant des exemples trouvés sur le script
{
"subsystems" : "TELEGRAM",
"time_active_notification":2,
"frequency_notifications":5,
"quiet_hours":"23:00-07:15",
"auto_on_motion_device":{
"restartTimer":"ARRET GENERAL"
}
}
Je reçois les infos d'ouverture indépendamment du chauffage donc c'est pas bon !
Pourrais je avoir un peu d'aide ??? Merci d'avance !
Re: [DZVents]script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 01 févr. 2020, 20:54
par domcars0
Affecter à la variable local 'j', la chaine de caractères (.*) contenue dans le champ 'description' et située entre une accolade ouvrante ({) en début de champ (^) et une accolade fermante (}) en fin de champ ($). Le point (.) représente n'importe quel caractère et * signifie 'de 0 à n fois avec n aussi grand que nécessaire.
Voir la doc sur les 'expressions regulieres' ( Qwant est ton ami

)
Re: [DZVents]script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 02 févr. 2020, 13:21
par papoo
domcars0 a écrit : 01 févr. 2020, 20:54
Qwant est ton ami
sur ce coup pas besoin de faire de la pub pour qwant, la reponse etait à la suite en page 2
viewtopic.php?f=17&t=8167&start=10#p67158
Re: [DZVents]script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 02 févr. 2020, 17:43
par domcars0
OUps sorry, ça m'apprendra à ne pas lire les sujets en entier.
Quant à la pub pour
Qwant ... y'en a tellement qui font de la pub pour les GAFAM sans même s'en rendre compte que j'ai décidé d'entrer en résistance

Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 26 avr. 2020, 13:11
par fidoboulettes
papoo a écrit : 08 déc. 2019, 10:41
1 - éditer le fichier /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/global_data.lua pour ajouter la Fonction de notification universelle
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... l_data.lua
2 - créer un fichier JsonDescription.lua dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/ et coller le contenu de ce script
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... iption.lua
3 - modifier les devices concernés en ajoutant dans le champs description le json correspondant à la fonction que l'on souhaite ajouter. un exemple de chacune des fonctions disponible est décrit en début du fichier JsonDescription.lua
Bonjour,
Tout d'abord, un grand merci pour tous ces scripts qui permettent de nous simplifier la domotique DIY.
Il faudrait, selon moi, NOOB complet dans la programmation, que ce post ci-dessus soit épinglé en début de cette discussion, afin d'éclairer les débutants (comme moi) sur le procédé à mettre en place.
Me concernant, j'ai encore une incompréhension sur le processus.
je cherche à mettre en place un système de notification de non envoi de donnée sur des ESP sur batteries au bout d'un certain temps d'inactivité.
J'ai donc respecté la procédure ci-dessus en créant les fichier global_data et JsonDescription dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/
puis mis, pour essayer une notification sur un de mes modules le code suivant:
{
"timeout_notification": 60,
"frequency_notifications": 60,
"quiet_hours":"21:00-06:00"
}
et debranché la batterie dudit module pour voir ce que ça fait... mais rien ne se passe...
Je me demandais s'il ne fallait pas faire une sorte d'activation (genre un chmod +x / enable ou autre) des fichier lua pour les activer... c'est pas clair pour moi.
Merci de vos lumières
@Papoo: j'ai essayé de m'inscrire sur ton site mais jamais eu de courriel de confirmation
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 28 avr. 2020, 06:56
par denis_brasseur
fidoboulettes a écrit : 26 avr. 2020, 13:11
Je me demandais s'il ne fallait pas faire une sorte d'activation (genre un chmod +x / enable ou autre) des fichier lua pour les activer... c'est pas clair pour moi.
Merci de vos lumières
Rien de tel a faire concernant les script LUA et DZVents.
L’exécution de ce type de script est basé sur le changement d'état d'un device, d'une variable, ou de manière régulière sur un temps défini.
Le script de notification va lui s'exécuter toute les minutes :
balayer toutes les descriptions des devices et mener les actions définies dans la description.
Rien de tel que l'activation des logs pour comprendre ce qu'il se passe (ou ne se passe pas) :
Code : Tout sélectionner
logging = {
level = domoticz.LOG_INFO, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
marker = scriptName..' v'..scriptVersion
},
Si ton device est "compatible", tu devais avoir quelque chose ressemblant à ceci dans les logs :
device est injoignable. Sa dernière activité remonte à xx minutes.
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 28 avr. 2020, 22:23
par fidoboulettes
Bon,
je n'arrive pas à faire des notifications...
Sur un de mes modules (ESP8266 avec BME280), j'ai activé les notifications de durée:
{
"subsystems" : "TELEGRAM",
"time_inactive_notification": 5,
"frequency_notifications": 5,
"quiet_hours":"23:00-06:00"
}
Donc si j'ai bien compris, avec ce code... au bout de 5 minutes sans notification (remontée de données dans domoticz), je devrai avoir un message d'alerte (toutes les 5 minutes) entre 6h00 et 23h00... j'ai bon?
Pour forcer la chose, mon ESP est en deepsleep pdt 1/2h (ou 1h je sais plus)... il y a quelque chose à configurer dans les scripts lua ou un simple (et bête) copier/coller suffit?
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 29 avr. 2020, 07:07
par denis_brasseur
time_inactive_notification est associé dans le code a l'envoi d'une notification si le device est 'Off' ou 'Close' depuis une durée > à la valeur de time_inactive_notification, soit 5 mn dans ton cas.
Code : Tout sélectionner
if device.state == 'Off' or device.state == 'Close'
if settings.time_inactive_notification ~= nil and device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.time_inactive_notification then
timeout_notification est associé dans le code a l'envoi d'une notification si le device est hors service depuis une durée > à la valeur de timeout_notification , soit 60 mn dans ton cas.
Rien de très particulier à configurer dans les scripts, sinon activer dzVents dans les parametres de Domoticz.
Pour le code, un simple copier/coller suffit, le fichier doit être encoder en UTF-8