Page 4 sur 4
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 08 nov. 2020, 11:51
par pipiche
brannou a écrit : 08 nov. 2020, 11:38
Bonjour,
Pour le moment, j'ai passé toutes les commandes depuis Domoticz.
Je tente la nouvelle manip... (les voisins vont me prendre pour un fou...)
A plus tard,
brannou
en parallel, je pense que tu as un firmware qui est vieux. Peut-etre qu'un upgrade serait pas mal.
Je suppose que tu n'as pas de Gateway Legrand ?
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 08 nov. 2020, 12:09
par brannou
Hélas, je n'ai pas de gateway Legrand, je pensais pouvoir m'en passer !
C'est bien dommage de récupérer un vieux firmware avec une commande récente...
En fait voici ce qui se passe pendant la descente (fermeture) du volet:
Manipulation---------- Etat Domoticz
--------------------- Ouvert
Fermer les Stores------- Fermé (état bref)
--------------------- Ouvert (tout de suite après)
Arrêter les Stores------- Ouvert
Fermer les Stores------- Fermé (état bref)
--------------------- Ouvert (tout de suite après)
volet en bas----------- Ouvert
--------------------- Fermé (2 minutes après)
Je récupère les logs qui ne sont pas si verbeux que ça finalement !
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 08 nov. 2020, 12:11
par pipiche
as-tu la possibilité de me contacter sur keybase.io @pipiche ?
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 13 janv. 2023, 17:13
par halnar
Bonjour à tous,
Je relance un post qui date de 2020 mais j'ai exactement le même problème sur mon installation en 2023. Est-ce que le problème a été résolu pour certains?
On peut effectivement inverser les commandes avec le bouton d'inversion mais par contre les état sont toujours faux quelque soit la position de l'inverseur d'état. Un volet ouvert apparait fermé, d'autres en état de stop. Bref c'est un peu la m**** pour les commandes de fermeture automatique....
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 13 janv. 2023, 18:32
par pipiche
tu peux utiliser le paramètre ""netatmoInvertShutter" dans les paramètre device , pour voir si c'est mieux ?
{ "netatmoInvertShutter" : 1 }
Voir ici:
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... bjets.html
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 03 avr. 2023, 17:02
par brannou
Bonjour,
De mon côté, grâce à Pipiche, ce dispositif fonctionnait plutôt pas mal depuis deux ans ! (avec Domoticz 2021.1)
Firmware 0.31d
Plugin 4.12.038 et version Shutter_00224203

- Volet.png (83.79 Kio) Consulté 495 fois
Par contre, depuis que j'ai installé la 2023.1, ce dispositif (et uniquement celui-ci) a disparu de Domoticz. Il est toujours bien présent dans les dispositifs de la Zigate. Je ferai une nouvelle tentative sur Bullseye et ZigbeeForDomoticz le mois prochain ! En attendant je suis revenu sur la version 2021.1 et tout est reparti comme en 14. Au prix des dispositifs Legrand, il vaut mieux éviter les dernières innovations...
brannou
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 03 avr. 2023, 18:48
par Keros
La version 2022.2 a apporté des modifications au niveau des volets. Regarde de ce coté là.
Concernant le plugin, on a évolué en version 5 il y a deux ans et en version 6 il y a tout juste 1 an. On ne fait plus de support pour ta version 4.12.
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 03 avr. 2023, 19:08
par brannou
Il va peut-être falloir que j'évolue alors...
En prévision pour Pâques => Raspberry Pi OS Bullseye + Domoticz 2023.1 + ZigbeeForDomoticz v6 +++
Solution à bâtir en 3 jours, donc !
brannou