Page 10 sur 15
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 15 févr. 2020, 17:49
par denis_brasseur
results[6] n'est pas une variable, il s'agit de la valeur récupéré par
Code : Tout sélectionner
local handle = assert(io.popen(command))
for line in handle:lines() do
results[i] = format(line)
i = i + 1
end
La ligne ci dessous te retourne les différent éléments à récupérer,
Code : Tout sélectionner
local command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP..' '..OID_HDUnit..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_CpuUser..' '..OID_CpuSystem..' '
..OID_MemAvailable ..' '.. OID_MemTotalSwap ..' '..OID_MemTotalReal..' '..OID_MemTotalFree..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_HDtemp2..' '..OID_HDtemp3..' '..OID_HDtemp4..' '..OID_ifHCOutOctets..' '
..OID_ifHCInOctets --..' '..OID_Physical_Memory_Units ..' '..OID_Physical_Memory_Used..' '..OID_Physical_Memory_Size ..' '..OID_system_memory_total ..' '..OID_system_memory_free ..' '.. OID_system_vsmemory_shared ..' '.. OID_system_vsmemory_buffer
results[0] correspond à la valeur de OID_NAS_TEMP
results[6] correspond à la valeur de OID_MemAvailable, soit la valeur de OID Free Memory Available
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 15 févr. 2020, 18:40
par Madomo
Pas faux. Merci.
Ca m'apprendra à faire de la lecture rapide
En revanche, mon DS715 ne semble pas accepter la commande snmpget.
Je suis obligé de faires plusieurs commandes snmpwalk pour que ça fonctionne.
Ca je gère, ce n'est pas le plus gênant, j'ai adapté le script.
Ce qui me pose problème, c'est qu'en respectant les formules pour le calcul de la ram et de l'espace disque dispo, les valeurs ne correspondent pas avec celles affichées par le syno.
Je creuse, je creuse...
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 11 juin 2020, 17:21
par leelock
Bonjour,
comment faire s il vous plait pour superviser un 2eme disque dur sur mon synology DS718+ non monte en raid la température apparait je vous remercie d'ailleurs pour les scripts mais par contre j aimerai avoir le stockage dispos et restant est ce possible?
je suis sur pi 3
d avance merci
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 06 août 2020, 14:03
par leelock
Bonjour,
toujours personne pour monitorer un second HDD ?
cordialement
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 05 févr. 2021, 19:17
par Tontonpat
Bonjour,
Domoticz tourne sur mon NAS Synology.
J'ai du remplacer snmpget par snmpwalk pour que ça fonctionne partiellement.
Dans le log j'ai ça:
2021-02-05 18:58:00.324 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Start internal script: Script nas:, trigger: "every minute"
2021-02-05 18:58:00.326 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCOutOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-05 18:58:00.326 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCInOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-05 18:58:00.378 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : NASTemp : 32
2021-02-05 18:58:00.393 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for Synology Temp: Temperature device adapter
2021-02-05 18:58:00.393 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Upload : 0ko/s, Download : 0ko/s
2021-02-05 18:58:00.393 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Requete SNMP incorrecte
2021-02-05 18:58:00.394 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for Synology: Switch device adapter
2021-02-05 18:58:00.394 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Constructed timed-command: Off
2021-02-05 18:58:00.398 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Finished Script nas
En pièce jointe, on voit que seule la température du NAS est remontée.
Si quelqu'un a une idée du problème, ce serait sympa.
Merci d'avance
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 05 févr. 2021, 21:19
par romain1206
snmpwalk c'est pour remonter plusieurs valeurs
il faut utiliser snmpget
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 06 févr. 2021, 10:54
par Tontonpat
C'est bien le but de remonter plusieurs valeur, non?
Si je mets snmpget, çà plante.
Quelqu'un arrive a surveiller son NAS depuis son NAS justement?
Je souhaiterai juste les températures des 2 disques durs, et du CPU.
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 08 févr. 2021, 11:14
par Tontonpat
Bonjour,
Je penses avoir trouvé mon problème.
En fait, results est toujours à 0. Il ne s'incremente pas avec tous les relevés qui sont fait.
Code : Tout sélectionner
local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP..' '..OID_HDUnit..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_CpuUser..' '..OID_CpuSystem..' '
..OID_MemAvailable ..' '.. OID_MemTotalSwap ..' '..OID_MemTotalReal..' '..OID_MemTotalFree..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_HDtemp2..' '..OID_HDtemp3..' '..OID_HDtemp4..' '
..OID_ifHCOutOctets..' '..OID_ifHCInOctets --..' '..OID_Physical_Memory_Units ..' '..OID_Physical_Memory_Used..' '..OID_Physical_Memory_Size ..' '..OID_system_memory_total ..' '..OID_system_memory_free ..' '.. OID_system_vsmemory_shared ..' '.. OID_system_vsmemory_buffer
local handle = assert(io.popen(command))
for line in handle:lines() do
results[i] = format(line)
i = i + 1
end
handle:close()
if results[0] then
dz.log('NASTemp : '..results[0],dz.LOG_DEBUG)
if NAS_TEMP then dz.devices(NAS_TEMP).update(0,results[0]) end
end
if results[1] then dz.log('HDUnit : '..results[1],dz.LOG_DEBUG) end
if results[2] then dz.log('HDTotal : '..results[2],dz.LOG_DEBUG) end
if results[3] then dz.log('HDUsed : '..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
if results[4] then dz.log('CpuUser : '..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
if results[5] then dz.log('CpuSystem : '..results[5],dz.LOG_DEBUG) end
Si je modifie le script, pour ne relever qu'une valeur, et que je modifie le if qui suit, ça fonctionne
Code : Tout sélectionner
if results[0] then
dz.log('NASTemp : '..results[0],dz.LOG_DEBUG)
if NAS_TEMP then dz.devices(NAS_TEMP).update(0,results[0]) end
end
Donc, si je fais plusieurs scripts "individuels", ça marche.
Quelqu'un peut m'aider?
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 08 févr. 2021, 18:57
par denis_brasseur
Chez moi, fonctionne avec snmpget
Commence par afficher la requete dans le code par
Tu saisie ensuite la requete dans le terminal en ligne de commande après l'avoir récupérer dans les logs.
Tu devrais avoir les différents valeurs qui s'affichent, ou bien un message d'erreur.
Donnes nous le résultat de la manip.
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 09 févr. 2021, 08:22
par Tontonpat
Bonjour, et merci pour ta réponse.
Voici le résultat de la commande dans le terminal de
mon mac :
Code : Tout sélectionner
snmpget -v 2c -c password -O qv adresseIP 1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.51 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0 1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3
28
4096 Bytes
936523531
354565005
0
0
16916 kB
4474804 kB
3962660 kB
4334828 kB
23
24
No Such Instance currently exists at this OID
No Such Instance currently exists at this OID
1580342293
1893303848
Si je fais la même chose avec snmpwalk au lieu de snmpget, je n'ai que le 28 de la première ligne.
Cela voudrait dire que snmpget n'arrive pas à afficher la ligne suivante, alors que snmpwalk affiche bien tout, mais la suite du script ne voit pas le reste
Je précise que domoticz est installé sur mon NAS
edit:
voici le log de domoticz avec print(command) sur un snmpget d'une seule valeur:
Ici rien ne remonte avec snmpget
Code : Tout sélectionner
2021-02-09 08:21:00.534 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Start internal script: Z NAS CPU:, trigger: "every minute"
2021-02-09 08:21:00.535 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCOutOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-09 08:21:00.535 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCInOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-09 08:21:00.535 Status: dzVents: snmpget -v 2c -c password -O qv adresseip 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0
2021-02-09 08:21:00.540 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Upload : 0ko/s, Download : 0ko/s
2021-02-09 08:21:00.541 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Requete SNMP incorrecte
2021-02-09 08:21:00.551 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for Synology: Switch device adapter
2021-02-09 08:21:00.552 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Constructed timed-command: Off
2021-02-09 08:21:00.552 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Finished Z NAS CPU
la même chose avec snmpwalk :
Code : Tout sélectionner
2021-02-09 08:28:00.095 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Start internal script: Z NAS CPU:, trigger: "every minute"
2021-02-09 08:28:00.097 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCOutOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-09 08:28:00.097 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCInOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-09 08:28:00.097 Status: dzVents: snmpwalk -v 2c -c password -O qv adresseip 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0
2021-02-09 08:28:00.130 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : NAS_CPU : 0
2021-02-09 08:28:00.140 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for Synology Utilisation CPU: Percentage device adapter
2021-02-09 08:28:00.141 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Upload : 0ko/s, Download : 0ko/s
2021-02-09 08:28:00.141 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Requete SNMP incorrecte
2021-02-09 08:28:00.141 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for Synology: Switch device adapter
2021-02-09 08:28:00.141 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Constructed timed-command: Off
2021-02-09 08:28:00.142 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Finished Z NAS CPU