Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par valdoison »

Bonjour,
Je voudrais installer des vannes thermostatiques zwave.
J'ai le choix entre Danfoss LC13 et eurotronic stellaZ.
A votre avis, laquelle est la mieux gérée par Domoticz?
Je vais gérer chaque vanne par script, et j'aurais besoin des liaisons suivantes:
Envoi et réception de la température de consigne.
Réception de la température relevée.

Cordialement
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par deennoo »

Avant d'en prendre plusieurs prend en une pour vérifier le niveau de bruit, surtout si c'est pour mettre dans une chambre.

A vérifier si ce sont des têtes électro mécanique (avec un moteur dedans, rapide mais bruyant), ou des têtes électro thermiques (plus lentes, mais c'est silencieux car le principe est une résistance qui chauffe un liquide qui ce dilate et qui va fermer ton radiateur)
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par balajol »

Bonsoir valdoison,
Je possède une DANFOSS LC13 Z, Je n'ai pas constaté de bruit .
Elle fonctionne parfaitement sous Domoticz chez moi, Reception de la consigne entrée manuellement par DOMOTICZ, La vanne reçoit également sans Problème les consignes DOMOTICZ..
Par contre pas de T° mesurée envoyée à DOMOTICZ, faut utiliser une autre sonde pour cette fonction.
Cordialement
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Chrominator
Messages : 1042
Inscription : 19 déc. 2015, 07:29
Localisation : France

Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par Chrominator »

+1

J'ajouterais que la tête Danfoss dispose d'une horloge identifiée dans Domoticz (Jour et Heure) mais que OpenZwave ne "sait" pas encore programmer.
Cela sert notamment à "dégommer" la vanne en l'ouvrant complètement puis en la fermant vers la température de consigne chaque jeudi vers 11h.
Comme on ne peut pas régler la date/heure, ça a lieu n'importe quand mais ce n'est pas gênant.
D'après la doc ça pourrait l'être en cas de plusieurs têtes dans la même pièce, dans ce cas il faudrait les synchroniser.

Une autre fonction est la fermeture automatique de la vanne en cas de détection de chute brutale de température (fenêtre ouverte).

Plus d'info sur http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living- ... IDH104.pdf
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps.

Ubuntu 24.04.3 LTS - Domoticz 2025.1 (build 16782)
Pentium G3220T 2.6GHz - 4Go DDR3
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Z-Stick GEN5 Version: 1.6-1136-g07ea22bb
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
asem
Messages : 34
Inscription : 16 févr. 2015, 00:15
Localisation : Bas Rhin (67)

Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par asem »

+1 pour danfoss

10 têtes danfoss + centrale link cc + module commande chaudière, depuis plus de 3 ans
très économe en pile (~2ans), silencieux, régulation pid, détection chute brutal (ouverture fenêtre)
sauf que moi ils ne sont pas compatible Z-Wave :(
point négatif pas de retour d'info température mais d’après mes sondes de température consigne = valeur à 0.5°c
seul retour d'info vers la centrale cc quand il faut changer les piles
RPI B+ & B2 | Domoticz | 1-wire | Danfoss | Synology | arduino | esp8266 | modbus | camera | IPXv4
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic

Message par valdoison »

Merci pour vos réponses.
Je vais donc me décider pour les vannes Danfoss. Le retour de température n'est pas nécessaire finalement et je préfère avoir le possibilité de la commande manuelle.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
Répondre