Une solution satisfaisante.
Pas su trouver un bon fonctionnement avec les master/slave ou les groupe/scène, ni dans le forum. Peut-être que d'autres on une solution plus simple ?
Avec ce script blockly, qui peut être refait en Lua assez facilement, et à re-créer/modifier pour chaque volet existant.
Lorsque le volet est bien appairer avec une télécommande Telis et avec le Rflink, l'inter virtuel, ici "volet living", permet d'avoir l'état réel du volet et des logs, l'inter "volet living telis" permet de savoir quand la télécommande a été utilisée.
Lors de l'utilisation de la télécommande Telis, l'inter "volet living telis" se met a jour et le script met a jour "volet living" SANS mettre a jour l'inter "volet living rflink"
Lors de l'utilisation par domoticz et par "volet living", le "volet living rflink" seras mis a jour pour envoyé la commande.

- volet inter.png (26.22 Kio) Consulté 13683 fois

- volet blockly.png (84.95 Kio) Consulté 13683 fois
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky