J'utilisai depuis quelque temps un relais ZK1PA pour l'ouverture de mon portail. Je n’était pas très emballé par la fiabilité du truc, une fois sur 3 mon portail ne s'ouvrait ou ne se fermait pas... bref pas terrible. Mais finalement, il y a 1 mois environ il a fini par mourir (peut être l'humidité).
Le montage que j'avais fait dans le boitier de mon moteur etait assez volumineux, je cherchait quelque chose d'un peu plus petit... Je pense donc au Sonoff basic.
Mais la c'est le drame... ce charmant petit boitier est alimenter en 220V (ça m'arrange je n'ai plus besoin de transfo 12v pour l'alimenter comme j'avais avec mon ZK1PA). Mais hélas le relais est aussi alimenter avec ce 220V, donc je me décide a faire une petite modif pour le rendre utilisable avec mon automatisme de portail qui necessite la fermeture d'un contact sec.
Schéma de principe :

Voici la procédure étape par étape :
1)ouverture du boitier

2)Découpe des pistes sur la face supérieur à l'aide d'un cutter et d'une pince coupante.



3) Découpe des pistes sur la face inférieur à l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder puis ensuite d'un cutter


3)Test des continués afin d’éviter le court circuit.
il suffit de vérifier qu'il n'y a plus de continuer à l'aide d'un multimètre de chaque coté de la découpe des pistes
4)Bouclage du circuit pour avoir un contact sec

5) installation de la broche pour le Flashage du Sonoff

6) on suit le tuto qui va bien pour flasher avec Tasmota
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
le principe est le même que sur le 4ch, l’ordre des pins pour le flashage se trouve sur le github de tasmota https://camo.githubusercontent.com/90d5 ... 4d2e6a7067
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
et pour passer mode flash il faut appuyer sur le bouton du sonoff basic à la mise sous tension et paff on à un relais à contact sec pilotable à l'aide de domoticz